中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 验收要求


5.2.1 主控项目的验收应符合下列规定:
    1 卫生用房的楼板和墙身应采取防水措施;
    2 管材及管件应符合设计要求;
    3 排水管道坡度应符合设计要求,排水横管不得无坡或倒坡;
    4 连接卫生器具的排水管道接口、排水管道之间的接口应紧密无渗漏;
    5 地漏的选型和设置位置应正确,安装应平整牢固,周边无渗漏;
    6 卫生器具支架和管道支架选型应正确,安装牢固;支架应防腐良好,固定方式不应破坏建筑防水层;
    7 塑料排水管伸缩节的安装位置应正确,支架应牢固;
    8 排水管道穿越楼板部位采取的防渗防漏措施应可靠;
    9 排水管道在隐蔽前应进行灌水试验;灌水高度不应低于本层卫生器具的上边缘;
    10 排水立管及横干管应进行通球试验,通球率应达到100%;
    11 卫生器具应进行满水试验,各连接部件不得渗漏。
5.2.2 一般项目的验收应符合下列规定:
    1 排水管道支架间距应符合本规程第4.3节的规定;
    2 排水管道安装的管位水平允许偏差不得大于15mm,标高允许偏差不得超过±15mm。塑料排水横管每米纵横方向弯曲不得大于1.5mm,铸铁排水横管每米纵横方向弯曲不得大于1.0mm。
5.2.3 同层排水工程主控项目和一般项目的检验方法应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
条文说明
5.2.1 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定了确保同层排水系统不渗不漏、顺畅排水功能的11项主控项目内容。楼板(采用地面敷设时,应包括楼板结构层上和地面装饰层下两层)和墙面采取防水措施、保证排水管道接口严密、建筑防水层不被破坏,以及排水管道穿越楼板部位不渗不漏等,是同层排水工程取得成功的关键问题,因此本条第1、4、5、6、8和11款分别予以强调。第9、10款通过灌水试验和通球试验来检查排水管道的通畅情况。第11款通过卫生器具安装后进行满水试验来检查各连接部件的密封情况。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读