中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.6 管材和接口


3.6.1 排水管的材质应根据排放介质、建筑物的使用性质、建筑高度、抗震和防火要求等因素选用,并应符合同层排水工程的设计要求。
3.6.2 同层排水工程应采用建筑排水塑料管或建筑排水柔性接口铸铁管及管件。
3.6.3 排水塑料管道在外墙外敷设时,管材应具有抗紫外线、防老化性能。
3.6.4 排水管材及管件、连接件等应满足连接要求。
3.6.5 建筑排水塑料管和管件应符合下列规定:
    1 管材和管件、配套的胶粘剂和橡胶圈应符合国家现行标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1、《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2、《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 16800、《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T 250、《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273、《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》CJ/T 278和《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关规定;
    2 横管应采用承插粘接或热熔连接,立管应根据设计采用胶粘剂承插粘接、橡胶密封圈连接或热熔连接;
    3 管道的设计、施工及验收应符合现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关规定。
3.6.6 建筑排水柔性接口铸铁管和管件应符合下列规定:
    1 管材、管件和附件应符合国家现行标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772、《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178和《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177的有关规定。管材、管件应配套使用。
    2 管材和管件的内外表面应涂防腐涂料。
    3 承插式接头用法兰压盖的材质应与管材材质相同。压盖的防腐涂料应与管材外壁涂料一致。
    4 承插式接头用紧固件的材质应采用碳素结构钢,并应经防腐蚀表面处理。暗装时应采用相应防腐措施或不锈钢材质。
    5 卡箍式接头用卡箍件及紧固件的材质应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772的有关规定。暗装时卡箍件和紧固件应采取相应的防腐措施。
    6 法兰承插式接头用橡胶密封圈、卡箍式接头用钢带型卡箍橡胶密封封套和橡胶密封材料应采用三元乙丙(EPDM)、氯丁、丁腈、丁苯等,不得含有再生橡胶及有害杂质,并应符合现行国家标准《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873的有关规定,邵氏硬度应采用60±5。暗装时,法兰承插式接头用橡胶密封圈应采用三元乙丙(EPDM)。
    7 管道的设计、施工及验收应符合现行行业标准《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127的有关规定。
3.6.7 同层排水工程采用特殊单立管时,其管材、管件及附件等应符合设计要求,管道的连接应符合相关特殊单立管排水系统的要求。
3.6.8 不同材质的排水栓、地漏、排水汇集器与排水管道之间的连接,应采用专用配件或采取保证可靠连接的技术措施。
条文说明
3.6.6 建筑排水柔性接口铸铁管应采用离心铸造或连续铸造工艺成型,材质致密,接口方式为柔性接门。柔性接口铸铁管按接口方式分为法兰承插式(又称法兰机械式)连接和卡箍式连接两种。法兰承插式接口建筑排水柔性接口排水铸铁管适用于要求管道系统接口具有一定的轴向转角和伸缩变形能力,对管道的稳定性要求较高等场所。卡箍式接口排水铸铁管道适用于安装要求的平面位置小,需设置在尺寸较小的管道井内或需紧贴墙面安装:需各层同步安装和快速施工;需分期修建或有改建、扩建要求等场所。按现行行业标准《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127的有关规定,用于埋地排水管道时,宜选用法兰承插式连接;当要求管道外形美观和节省建筑空间时,宜选用卡箍式连接。第5款对同层排水工程中建筑排水柔性接口铸铁管道卡箍式连接的使用提出要求,暗装在外包装饰假墙内或架空层内时可采用卡箍式连接。
    对埋敷安装的建筑排水柔性接口铸铁管、管件及附件进行包覆防护时,可采用聚乙烯薄膜包覆隔离铸铁管与埋敷介质相接触(图6)。这个方法主要参照了美国ASTM A888-09标准“附录X2有关如何确定埋地铸铁排水管是否需要进行聚乙烯膜包裹处理的方法”及附录X3“铸铁排水管聚乙烯膜包裹方法”。具体包覆防护方法可参考表2。
3.6.8 随着同层排水技术在高层及超高层建筑中的应用,排水立管与排水横支管可能采用不同的材质,如:排水立管采用建筑排水柔性接口铸铁管,排水横支管采用排水塑料管(PVC-U、HDPE等),其连接位置属于漏水隐患较大的部位;排水汇集器、排水地漏等位置敷设于垫层内,一口接口渗水难以修补,都需要确保连接可靠。建筑排水塑料管与建筑排水柔性接口铸铁管的连接方式可参照图7、图8。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读