中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 管道布置和敷设


3.4.1 同层排水工程的排水管道宜在管道井(或管窿)、装饰墙、降板填层或架空楼板内暗设,且应便于安装。在气温较高、全年不结冻的地区,排水管道可沿建筑物外墙外敷设。明装的建筑排水塑料管道有可能受到机械撞击时,应采取保护措施。
3.4.2 住宅中的排水管道不得穿越卧室、客厅、餐厅,且不宜设置在靠近与卧室相邻的内墙。当必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用低噪声管材或采取隔声降噪措施。
3.4.3 排水立管宜敷设在管道井(或管窿)内。采用特殊排水配件连接横支管的排水立管应设在管道井(或管窿)内。
3.4.4 排水立管在穿越楼板处应采取防水措施。排水横管穿越室内混凝土、砌体承重墙或外墙处应设置套管。排水横管穿越地下室外墙处应设置防水套管。
3.4.5 器具排水管布置及其设置标高不得造成排水滞留、地漏冒溢。器具排水管与排水横支管连接时,宜采用45° 斜向接入(采用45°斜三通或弯头)。
3.4.6排水横管之间的水平连接,应采用45°斜三通。连接处上、下游横管在水平面的倾斜角度不宜小于15°(图3.4.6)。

图3.4.6 排水横管的水平连接
    1-下游排水管;2-上游排水管
3.4.7 排水横支管90°水平转弯时,宜采用两个45°弯头。排水横支管的转弯次数不宜多于两次。
3.4.8 排水横管变径时,应采用偏心异径管件,管顶应平接。
3.4.9 接入排水立管的排水横管管径不得大于立管管径。除特殊单立管外,排水横管与立管的连接应采用顺水三通或45°斜三通。
3.4.10 建筑排水塑料管应按现行行业标准《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29的有关规定设置伸缩节。非承重墙、装饰墙或架空地面的空间内暗敷时,不宜设置伸缩节,混凝土回填层内敷设时不应设置伸缩节。
3.4.11 非承重墙、装饰墙或架空地面的空间内敷设排水横支管时,支架(或支墩)的设置应符合下列规定:
    1 采用建筑排水塑料管时,支架(或支墩)的间距应符合表3.4.11的规定。粘接或热熔连接的管道应采用固定支架。
    2 采用建筑排水柔性接口铸铁管时,支架(或支墩)应设置在每个管件的连接部位,且与接口断面的距离不宜大于300mm。直管上的支架(或支墩)间距不应大于2m。
    3 固定支架应固定在承重结构上,且支承力应大于管道因温度变化引起的膨胀力。
表3.4.11 采用建筑排水塑料管时,支架(或支墩)的间距
3.4.12 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列要求:
    1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;
    2 高层建筑中管径大于或等于dn110mm明设的排水立管穿越楼板处;
    3 当管道井内楼层空间贯通时,大于或等于dn110mm横支管穿越管道井井壁与井内立管连接时,应在穿越部位井壁外侧设置。
3.4.13 通气管的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
 
 
条文说明
3.4.6 排水横管连接处要求上、下游横管在水平方向倾斜角度不宜小于15°,目的在于改善上下游排水管排水条件,不至于淹没出流。该倾斜角度是中45°斜三。通和45°弯头共同组合而成(图5)。
3.4.8 在排水横管变径处,下游排水管管径应大于上游排水管管径。采用偏心异径管径、管顶平接,是为了改善上游排水管排水条件,防止出现淹没出流、排水能力下降的现象。接入立管时的变径不受本条限制。
3.4.12 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑同层排水工程技术规程 CJJ232-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读