中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 电气设备安装


6.3.1 升压站电气设备安装应符合下列规定:
    1 电气设备安装程序和工艺应按制造厂家要求进行;现场制作、安装的附属装置应符合设计要求;
    2 电气连接应可靠,所有的连接件如接插件、连接线、接线端子等应能满足当地环境条件和运行条件;
    3 站内、站外电缆安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168的有关规定;
    4 低压盘柜、控制柜安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254的有关规定;
    5 高压组合电气设备、高压盘柜安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定;
    6 母线安装应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149的有关规定执行;
    7 电力变压器、电抗器、互感器等安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定;
    8 接地系统安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定;
    9 照明系统安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定;
    10 工业电视监控系统安装应符合现行国家标准《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB 50198的有关规定;
    11 火灾自动报警系统安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定;
    12 站内起重设备电气装置安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256的有关规定;
    13 爆炸和危险环境电气装置安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定;
    14 电气设备试验、验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
6.3.2 集电线路工程电气设备安装、试验、验收应符合现行国家标准《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》GB 50233、《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读