中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 一般规定


3.1.1 风力发电工程开工前应取得相应的施工许可。
3.1.2 风力发电工程施工应配备专用施工设备、机具及检验测试仪器。
3.1.3 特种作业人员应取得有效的特种作业操作证。
3.1.4 开工前应申办工程质量监督手续。
3.1.5 开工前应设立警示标志,并向相关行政主管部门申请发布施工通告。
3.1.6 开工前参建单位应建立组织机构,并制定各项管理制度。
条文说明
3.1.1 风力发电工程开工前具备的条件包括:
    (1) 可行性研究报告已经批准;
    (2) 项目法人已组建;
    (3) 项目申请报告已经有关主管部门核准批复;
    (4) 依法必须招标的,已完成招标;
    (5) 建设资金已落实;
    (6)现场施工准备和征地移民拆迁等建设外部条件能够满足主体工程开工需要,并已获得有关土地使用计划或使用权的批准文件;
    (7) 主管部门批准的工程开工行政许可。
3.1.3 由国家安全生产监督管理总局对于特殊行业实行准入备案制度所颁发的证书,可证明持证人受过专业安全技术、法律法规、职业道德的培训,并已在地方安监局备案注册。
    根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》规定,特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
    专门的安全作业培训,是指由有关主管部门组织的专门针对特种作业人员的培训,也就是特种作业人员在独立上岗作业前,必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经培训考核合格,取得特种作业操作资格证书后,才能上岗作业。
    风力发电工程特种作业人员包括:电工作业、起重机械作业、登高架设作业、爆破作业等。
3.1.6 开工前制定的管理制度主要有技术质量责任制度、工程技术档案管理制度、施工图纸会审制度、技术交底制度、人员岗位责任制度、工程材料和构件检查验收制度、。程质量检查验收制度、材料及备品备件出入库制度、安全操作制度、设备机具使用保养制度等。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读