中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 进场道路和场内交通


4.2.1 进场道路和场内交通应满足风力发电设备的运输、装卸、安装以及风力发电工程运行与维护的要求。
4.2.2 进场和场内道路的坡度、宽度、承载力和转弯半径应满足运输车辆和安装设备的要求。
4.2.3 进场和场内道路宜设置标志和指示牌。
4.2.4 风力发电工程机组台数较多时,应根据现场的地形地质条件、风力发电机组机位的布置和场内道路,设置中转场或存储仓库。
条文说明
4.2.1 场内运输方式分为水平运输方式和垂直运输方式两大类。垂直运输方式和永久建筑物施工场地、各生产系统内部运输组织,一般由各专业施工设计考虑。场内交通规划主要考虑场区之间的水平运输方式。由于公路运输方式具有方便、灵活、适应性强以及运输量大的优点,因此风力发电工程一般采用公路运输作为场内主要水平运输方式。
4.2.2 进场公路设计一般考虑下列因素:
    (1)自然条件:地形、土壤地质、水文、气候等;
    (2)人工构造物(如桥、涵、渡口、码头等)的影响;
    (3)避免追求长直线而不顾纵坡起伏,以及片面追求平缓纵坡而不顾平面过于弯曲。
    场内道路可按《公路工程技术标准》JTG B01规定的四级公路标准施工,荷载按公路Ⅱ级标准执行;最小转弯半径和最大纵坡满足运输车辆和安装设备的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风力发电工程施工与验收规范 GB/T 51121-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读