中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 施工质量检验


9.4.1 木结构加固结构形式、结构布置、加固部位和构件尺寸,应符合加固设计文件的规定。
9.4.2 加固用木材应符合加固设计文件的规定,并应具有产品质量合格证书。
9.4.3 方木、原木的目测材质等级不应低于表9.4.3的规定,不得采用普通商品材等级标准替代,可采用现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206规定的方法进行检验。
9.4.4 加固用钉连接、螺栓连接节点的连接件(钉、螺栓)的规格、数量,应符合加固设计文件的规定。
9.4.5 螺栓连接的螺栓数目、排列方式、间距、边距和端距,除应符合加固设计文件的规定外,尚应符合下列要求:
    1 螺栓孔径不应大于螺杆直径加1mm,也不应小于或等于螺杆直径。
    2 每颗螺帽下应设钢垫板,垫板厚度不宜小于4mm,方形垫板边长不应小于螺杆直径的3.5倍。螺帽拧紧后螺栓外露长度不应小于螺杆直径的80%。
    3 连接件与被连接件间的接触面应平整,拧紧螺帽后局部可允许有缝隙,但缝宽不应超过1mm。
9.4.6 钉连接应符合下列规定:
    1 钉的排列位置应符合设计文件的规定;
    2 被连接件间的接触面应平整,钉紧后局部缝隙宽度不应超过1mm,钉帽应与被连接件外表面齐平;
    3 钉周围不应有木材被胀裂等现象。
9.4.7 加固用型钢、钢板应具有产品质量合格证书,应满足加固设计文件规定的相应等级钢材的材质指标,且不应低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700有关Q235及以上等级钢材的规定。
9.4.8 钢拉杆部位、规格型号、数量应符合设计文件的要求。
9.4.9 拉杆、支撑与屋架节点的连接方式应符合设计文件的要求,拉杆应拉直绷紧。
9.4.10 校正后屋架平面外倾斜量应符合设计文件的要求,应采用经纬仪、吊线、卷尺测量全数检查。
9.4.11 螺栓(杆)植筋抗拉拔力应符合设计文件的要求,同规格型号的螺栓(杆)应抽取不少于3件进行现场拉拔力检测。
 
条文说明
9.4.1 加固的结构形式、结构布置、加固部位和构件尺寸是否符合加固设计文件规定,是影响结构加固效果的第一要素。加固设计文件包括本工程的加固施工图或施工方案、设计变更和设计签发的技术联系单等资料。
9.4.2 构件所用材料的质量是否符合加固设计文件的规定,是影响结构安全的第二要素,是保证工程质量的关键之一。

    结构用木材应符合设计文件的规定,是指木材的树种(包括树种组合)或强度等级符合规定。在我国现阶段,方木、原木结构所用木材的强度等级是由树种确定的,而同一树种或树种组合的木材,强度不再分级。所以明确了树种或树种组合,就明确了强度等级。
9.4.3 现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005对不同目测等级的方木和原木在强度上未加区分,实际上三个强度等级木材的缺陷不同,对木材强度的影响程度也不同;即使相同的缺陷,对木材的抗拉、抗压强度的影响程度也不同。故规定了不同目测等级的木材不同的用途,等级高的用于受拉构件,低的可用于受压构件,施工及验收时应予以注意。

    结构用木材的目测等级评定标准,不同于一般用途的商品等级,两者不能混淆。

9.4.4 成品螺栓是标准件,强度等级通常采用屈服比表示,如4.8级表示抗拉强度标准值为400MPa,屈服强度标准值为320MPa,这类螺栓进场是仅需检验合格证书。由于标准件的螺栓长度有时不满足木结构连接的要求,需要专门加工,螺杆使用的钢材应有专门力学性能检验合格报告。

    本条还对螺栓连接的其他方面作出规定:

    1 控制螺栓孔直径就是为了减小节点连接的变形。施工时连接板与被连接构件应一次成孔,使孔位一致,便于安装螺栓。

否则难以保证孔位一致,往往需要扩孔,易造成椭圆孔,加大节点连接的滑移。

    2 受剪螺栓或系紧螺栓中的拉力不大,施工中可按构造要求设置垫板。

    3 保证螺栓连接的紧密性。
9.4.6 钉连接中钉的直径与长度应符合加固设计文件的规定,施工中不允许使用与设计文件规定的同直径不同长度或同长度不同直径的钉替代,这是因为钉连接的承载力与钉的直径和长度有关。

    硬质阔叶材和落叶材等树种,钉钉子时易发生木材劈裂或钉子弯曲,故需设引孔,即预钻孔径为0.8倍~0.9倍钉子直径的孔,施工时亦需将连接件与被连接构件临时固定在一起,一并预留孔。

9.4.7 现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005明确规定承重木结构用钢宜选用Q 235等级,不能因为用于木结构就放松对钢材质量的要求。实际上,建筑结构钢材均可用于木结构,故本条规定钢材的屈服强度和极限强度不低于Q 235等级的指标要求。

9.4.11 现场做拉拔检测,检查数量过多不太现实,过少难以保证质量,参考其他现场检测标准,提出了抽样数量的最低要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读