中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 钢材及焊接材料


4.5.1 混凝土结构加固用钢筋宜选用HRB335级或HPB300级钢筋;砌体结构加固用钢筋可采用HRB335级或HRBF335级的热轧或冷轧带肋钢筋,也可采用HPB300级的热轧光圆钢筋。钢筋性能设计值应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定采用。
4.5.2 结构加固不得使用无出厂合格证、无标志或未经进场检验的钢筋及再生钢筋。
4.5.3 钢筋网质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3的有关规定;其性能设计值应按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114的有关规定采用。
4.5.4 钢板、型钢、扁钢和钢管应采用Q235或Q345钢材;对重要结构的焊接构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B级钢。
4.5.5 锚固件和拉接件采用植筋时,应采用热轧带肋钢筋,不宜使用光圆钢筋;当锚固件或连接件为钢螺杆时,应采用全螺纹的螺杆。螺杆的钢材等级可为Q235级或Q345级。
4.5.6 加固用螺栓、螺帽应有产品质量合格证书,其性能应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782和《六角头螺栓 C级》GB/T 5780的有关规定。
4.5.7 后锚固件为碳素钢锚栓时,其性能指标应符合表4.5.7的规定。

 
4.5.8 焊接材料型号和质量应符合下列规定:
    1 焊条型号应与被焊接钢材的强度相适应;
    2 焊条的质量应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117和《热强钢焊条》GB/T 5118的有关规定;
    3 焊接工艺应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18和国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定;
    4 焊缝连接的设计计算应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。
条文说明
4.5.1~4.5.5 对结构加固用钢材的选择,主要基于以下三点的考虑:
    1 在二次受力条件下,具有较高的强度利用率,能较充分地发挥被加固构件新增部分的材料潜力:
    2 具有良好的可焊性,在钢筋、钢板和型钢之间焊接的可靠性能得到保证:
    3 高强钢材仅推荐用于预应力加固及锚栓连接
4.5.7 加固用锚栓的原材料性能等级,也不是越高越好,而是有其适宜的选材范围。为此,从现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1中选择4.8和5.8两个性能等级的碳素钢作为砌体专门锚栓的用钢,并相应给出了其性能指标。
4.5.8 焊接材料型号和质量直接影响加固工程质量,因此要求焊接材料及焊接工艺应满足国家现行相关标准的要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读