中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 加固方法


5.2.1 地基承载力或地基变形不满足设计要求时,应根据地基岩土工程状况、建筑物地基基础、上部结构状况和场地周边状况等综合分析,选择合适的地基加固方法。
5.2.2 地基基础加固可采用加大基础底面积、坑式静压桩、石灰桩、锚杆静压桩、树根桩、地基注浆法等加固方法。当有成熟的经验时,也可采用其他加固方法。
5.2.3 由于地基不均匀沉降、冻胀或其他原因导致裂损的建筑物基础,可采用基础补强注浆加固法。
5.2.4 地基承载力不足、不均匀沉降、变形过大等需要增大基础底面积,且基础埋深较浅,基础具备扩大条件时,可采用混凝土套或钢筋混凝土套等加大基础底面积加固法。
5.2.5 当需要增大地基承载力、减小沉降时,可采用坑式静压桩或石灰桩加固法。对淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、湿陷性黄土和人工填土且地下水位较低的地基加固,可采用坑式静压桩法加固;对地下水位以下的黏性土、粉土、松散粉细砂、淤泥、淤泥质土、杂填土或黄土等土体加固,可采用石灰桩加固法。
5.2.6 加大基础底面积加固法的设计,应符合下列规定:
    1 当偏心荷载作用时,可采用不对称加宽基础;当轴心荷载作用时,可采用对称加宽基础;
    2 加宽部分地基上应铺设垫层,并与原基础垫层的材料及厚度一致;
    3 当采用混凝土套加固时,基础每边加宽后的外形尺寸应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007中无筋扩展基础或刚性基础台阶宽高比允许限值的规定,并沿基础高度间隔一定距离设置锚固钢筋;
    4 当采用钢筋混凝土套加固时,基础加宽部分的主筋应与原基础内主筋焊接连接。
5.2.7 坑式静压桩加固法的设计,应符合下列规定:
    1 坑式静压桩的单桩承载力,可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007估算;
    2 桩身可采用边长为150mm~250mm的预制钢筋混凝土方桩,每节桩长可按房屋基础下坑的净空高度和千斤顶的行程确定;
    3 钢筋混凝土预制桩,上、下桩节之间宜用预埋插筋并采用硫磺胶泥接桩,或采用上、下桩节预埋铁件焊接成桩;
    4 桩的平面布置,应根据房屋的墙体和基础形式及荷载确定,应避开门窗等墙体薄弱部位,且应设置在结构受力点位置;
    5 当房屋基础承载力不能满足压桩反力时,应对原基础进行加固,增设钢筋混凝土地梁或钢筋混凝土垫块,加强基础结构的承载力和刚度。
5.2.8 石灰桩加固法的设计,应符合下列规定:
    1 石灰桩桩身材料宜采用生石灰和粉煤灰(火山灰或其他掺合料)。生石灰氧化钙含量不得低于70%,含粉量不得超过10%,最大块径不得大于50mm。
    2 石灰桩的配合比(体积比)宜为生石灰 : 粉煤灰=1:1、1:1.5或1:2。为提高桩身强度,可掺入适量水泥、砂或石屑。
    3 石灰桩桩径应由成孔机具确定。桩距宜为2.5倍~3.5倍桩径,桩的布置可按三角形或正方形布置。石灰桩地基处理的范围应比基础的宽度加宽1排~2排桩,且不小于加固深度的一半。石灰桩桩长应由加固目的和地基土质确定。
    4 在石灰桩顶部宜铺设200mm~300mm厚的石屑或碎石垫层。
    5 复合地基承载力和变形计算,应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。

条文说明
5.2.2 本条列出了农村房屋常用的基础加固方法,根据具体情况选择合适的加固方法。
5.2.3 基础补强注浆加固法的特点是施工方便,可以加强基础的刚度与整体性。基础补强注浆加固法选用的浆体材料为水泥5.2.4 扩大基础底面积加固的特点是:(1)经济;(2)加强基础刚度与整体性;(3)减少基地压力;(4)减少基础不均匀沉降。
5.2.8 石灰桩加固法,指打穿基础,在基础下方成孔后,填入石灰材料并夯实成桩,托换并通过成孔挤密、石灰吸水膨胀,形成强度较高的桩体等加固地基土,达到提高地基承载力的目的。
    石灰桩的桩距确定,与原地基土的承载力和设计要求的复合地基承载力有关,一般采用2.5倍~3.5倍。根据山西省的经验,桩距采用3.0倍~3.5倍桩径,地基承载力可提高0.7倍~1.0倍:桩距采用2.5倍~3.0倍桩径,地基承载力可提高1.0倍~1.5倍。
    桩的布置可采用三角形或正方形,而采用等边三角形布置更为合理,它使桩周土的加固较为均匀。
    桩的长度确定,应根据地质情况而定,当软弱土层厚度不大时,桩长宜穿过软弱土层,也可先假定桩长,再对软弱下卧层强度和地基变形进行验算后确定。
    石灰桩处理范围一般要超出基础软廓形外围1排~2排,这是基地压力向外扩散的需要,另外考虑了基础边桩的挤密效果较差。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村危险房屋加固技术标准 JGJ/T426-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读