中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 区间防护门


7.7.1 设置于车站端部的人防门和防淹门,其净空面积应按阻塞比不大于0.5设计。设置于区间中部的防淹门,门框内净空面积应与区间阻塞比保持一致,其阻塞比不应大于0.4。
7.7.2 区间联络通道防火门正常运营时应保持常闭状态,在紧急情况时,乘客可通过推杆手动解锁打开防火门进行疏散,并可远程监视其开闭状态。
7.7.3 区间隧道内的防火门门体、门框、配件及锁闭装置等应满足±3.5kPa的空气压力作用下结构安全及抗疲劳强度。
条文说明
7.7.1 设置于车站端部的区间人防门或防淹门,由于门框四周设置穿墙套管,导致其开启后的净空面积小于正常隧道断面,此处的截面突变对压力波有一定的影响。本条提出区间人防门净空面积按列车阻塞比不大于0.5设计,既考虑了对压力波的减缓,又兼顾工程实际情况。
    防淹门与人防门宜尽可能结合,设置于车站端部。对于设置于区间中部的防淹门,则应通过空气压力影响综合分析确定门洞阻塞比,以满足空气压力变化的要求,并与区间隧道阻基比保持一致。
7.7.2 联络通道处的防火门是隧道空气压力变化引起受力变形的薄弱环节,国内多个城市地铁已发生运营过程中防火门损坏无法关闭,其至门框整体脱落的情况,对运营安全造成严重的威胁。为此,部分运营公司拆除了联络通道防火门,来避免防火门对列车安全运行的影响,但却给区间火灾时的安全疏散及防排烟埋下了严重隐患。
    鉴于此,区间防火门在工程设计和选型设计时应充分考虑门体长期处于正、负压交织运行的情况,在设计及采购时,应提出对门体、门框、配件及锁闭装置的强度要求,并设置远程监视设施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地铁快线设计标准 CJJ/T298-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读