7.2 区间隧道


7.2.1 区间隧道断面尺寸应满足隧道阻塞比和疏散平台宽度的要求,并应符合建筑限界、施工工艺要求,同时应计入施工误差、结构变形和后期沉降等因素。
7.2.2 盾构法施工的区间隧道宜采用单洞单线分离式圆形结构,也可采用单洞双线加中隔墙的圆形结构、带隔墙的双圆形结构或类矩形结构等形式。
7.2.3 盾构法施工的单洞双线区间隧道内部结构应符合下列规定:
    1 隧道内部结构沿隧道纵向应设变形缝,并应与隧道管片的环缝对齐;
    2 隧道内应设置中隔墙将上下行线分隔为两独立空间,中隔墙结构应满足列车运行产生的风压荷载、疏散人群荷载作用下的承载力和稳定性要求;
    3 当隧道结构周围处于软弱土层时,中隔墙不应限制圆形隧道的自由变形;
    4 道床以下内部结构应满足列车动荷载作用下的承载力和稳定性要求,并应预留运营期间隧道及内部结构的检修条件。
7.2.4 矿山法施工的区间隧道宜采用单洞单线分离式马蹄形结构,当受线路、设备或地质等其他条件制约时,也可采取与之匹配的断面形式。

条文说明
7.2.2 国内的地铁快线区间隧道根据各自的地层特点和施工装备,采用了不同的结构形式,包括:单洞单线分离式圆形结构、单洞双线加中隔墙的圆形结构、带隔墙的双圆形结构等。
    以上海16号线为例,该工程采用了设置中隔墙的单洞双线大直径盾构区间隧道,隧道内径达10.4m,中隔墙高7.8m,厚300mm。见图12。
图12 上海16号线大断面盾构隧道示意
    一般而言,在周围软弱黏土地层固结沉降的作用下,盾构隧道会发生竖向的压缩变形。如中隔墙与隧道管片形成刚性连接,压缩变形会导致中隔墙中产生较大的压应力,并对隧道管片结构带来不利影响。因此,中隔墙顶部与隧道结构之间需预留一定的间隙,采用分离式设计。上海16号线预制中隔墙与隧道顶部管片的间隙取为120mm,采用岩棉填塞;中隔墙顶部和底部采用角钢(L-150×150)夹具分别固定在隧道管片和底部口字形结构上。上海16号线盾构隧道中隔墙节点详见图13。

图13 盾构隧道中隔墙节点详图
1一管片;2一预埋接驳器;3一锚栓;4一岩棉;
5一限位角钢;6传力杆;7一砂浆填充
 
 