中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 站台屏蔽门


7.6.1 车站隧道的断面拟定以及泄压措施应符合下列站台屏蔽门风压规定:
    1 当地下车站列车过站速度不大于60km/h时,作用在站台屏蔽门上的隧道风压不应超过±1.5kPa;
    2 当地下车站列车过站速度为(60km/h,80km/h]时,作用在站台屏蔽门上的隧道风压不应超过±2.0kPa;
    3 当地下车站列车过站速度为(80km/h,100km/h]时,作用在站台屏蔽门上的隧道风压不应超过±2.5kPa。
7.6.2 当列车过站速度超过100km/h时,车站站台屏蔽门不宜临站台设置,否则应采取站台屏蔽门泄压措施。
7.6.3 站台屏蔽门及紧临区间设置的房间隔墙在各种列车过站速度下,应满足本标准第7.6.1条对隧道风压作用下结构安全和列车正常运行的要求。
7.6.4 站台屏蔽门在承受风压作用下变形量应满足限界要求。
条文说明
7.6.1 当列车越行过站时,活塞风压对站台屏敲门的影响较大,应加强站台屏蔽门的承压设计。根据东莞2号线现场测试,当列车以60km/h、70km/h、80km/h过站时,站台屏蔽门的承压分别为0.75kPa、0.95kPa、1.33kPa,压力变化基本呈速度的二次方非线性增加关系。本标准第4.1.8条规定越行过站的速度不宜大于100km/h,由此推算,当列车速度为100km/h时的站台屏蔽门压力约为2.1kPa,考虑一定的安全余量,本标准按±2.5kPa计。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地铁快线设计标准 CJJ/T298-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读