7.3 板桩围护墙


7.3.1 板桩围护墙施工前,应对钢板桩或预制钢筋混凝土板桩的成品进行外观检查。
7.3.2 钢板桩围护墙的质量检验应符合表7.3.2的规定。
表7.3.2 钢板桩围护墙质量检验标准
    注:l为钢板桩设计桩长(mm)。
7.3.3 预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合表7.3.3的规定。
表7.3.3 预制混凝土板桩围护墙质量检验标准
    注:l为预制混凝土板桩设计桩长(mm)。
条文说明
7.3.1 我国常用的钢板桩可采用等截面U型、Z型、直线型、组合型和槽钢等。常用的预制钢筋混凝土板桩可采用矩型、T型和I型截面钢板桩,外形尺寸及截面特性、锁口尺寸等可按现行行业标准《冷弯钢板桩》JG/T 196和现行国家标准《热轧U型钢板桩》GB/T 20933的规定执行。预制混凝土板桩目前常用的截面形式主要是矩形截面槽榫结合的形式。