4.3 砂和砂石地基


4.3.1 施工前应检查砂、石等原材料质量和配合比及砂、石拌和的均匀性。
4.3.2 施工中应检查分层厚度、分段施工时搭接部分的压实情况、加水量、压实遍数、压实系数。
4.3.3 施工结束后,应进行地基承载力检验。
4.3.4 砂和砂石地基的质量检验标准应符合表4.3.4的规定。
条文说明
4.3.1 原材料宜用中砂、粗砂、砾砂、碎石(卵石)、石屑。采用细砂时应参入碎石或卵石,掺量按设计规定。
4.3.2 砂和砂石地基每层铺筑厚度及施工含水量可参考表2所列数值。