4.10 高压喷射注浆复合地基


4.10.1 施工前应检验水泥、外掺剂等的质量,桩位,浆液配比,高压喷射设备的性能等,并应对压力表、流量表进行检定或校准。
4.10.2 施工中应检查压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度等施工参数及施工程序。
4.10.3 施工结束后,应检验桩体的强度和平均直径,以及单桩与复合地基的承载力等。
4.10.4 高压喷射注浆复合地基质量检验标准应符合表4.10.4的规定。
表4.10.4 高压喷射注浆复合地基质量检验标准
    注:D为设计桩径(mm)。

条文说明
4.10.1 高压喷射注浆材料宜采用普通硅酸盐水泥。所用外加剂及势合料的数量应通过试验确定。
    水泥使用前需做质量鉴定,搅拌水泥浆所用水应符合混凝土拌合用水的标准,使用的水泥都应过筛,制备好的浆液不得离析,拌制浆液的简数、外加剂的用量等应有专人记录。外加剂和参和料的选用及参量应通过室内配比试验或现场试验确定。水泥浆液的水胶比越小,高压喷射注浆处理地基的强度越高。但水胶比也不宜过小,以免造成喷射困难。
4.10.3 桩体质量及承载力检验应在施工结束后28d进行。