中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 部分代表城市不同倾角和方位角的太阳能集热器总面积补偿比


C.0.1 当太阳能集热器受条件限制,倾角和方位角与本标准第5.4.4条和第5.4.7条规定偏差较大时,可采用增加集热器面积的方式进行补偿,面积补偿后实际确定的集热器总面积应按下式进行计算:

    式中:AB——进行面积补偿后实际确定的集热器总面积(m2);

          AS——按本标准公式(5.4.2-1)或(5.4.2-3)计算得出的集热器总面积(m2);

          RS——面积补偿比(%),按表C.0.1选取。

C.0.2 若太阳能热水系统所在地区不是表C.0.1中的代表城市,可选取离所在地区最近的代表城市中的RS值。

表C.0.1 部分代表城市太阳能集热器总面积补偿比RS(%)















 

查找 上节 下节 返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读