8.3 储热系统的运行与维护


8.3.1 应定期检查贮热水箱的密封性;发现破损时,应及时修补。

8.3.2 应定期检查贮热水箱的保温层;发现破损时,应及时修补。

8.3.3 应定期检查贮热水箱的补水阀、安全阀、液位控制器和排气装置,确保正常工作,并应防止空气进入系统。

8.3.4 应定期检查是否有异物进入贮热水箱,防止循环管道被堵塞。

8.3.5 应定期清除贮热水箱内的水垢。

条文说明

8.3.5 某些地区水质硬易结水垢,长时间使用后会影响水质和系统运行,可根据具体情况,每半年至一年清洗一次。

 