中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 管路系统的运行与维护


8.4.1 管道的日常维护保养应符合下列规定:

    1 管道保温层和表面防潮层不应破损或脱落;

    2 管道内应没有空气,防止热水因为气堵而无法输送到各个配水点;

    3 系统管道应通畅并应定期冲洗整个系统。

8.4.2 阀门日常维护保养应符合下列规定:

    1 阀门应清洁;

    2 螺杆与螺母不应磨损;

    3 被动动作的阀门应定期转动手轮或者手柄,防止阀门生锈咬死;

    4 自动动作的阀门应经常检查,确保其正常工作;

    5 电力驱动的阀门,除阀体的维护保养外,还应特别加强对电控元器件和线路的维护保养;

    6 不应站在阀门上操作或检修。

8.4.3 管路系统的支撑构件,包括支吊架和管箍等运行中出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀应采取更换、补加、重新加固、补刷油漆等相应的措施。

8.4.4 水泵的运行应符合下列规定:

    1 启动前应做好准备工作,轴承的润滑油应充足、良好,水泵及电机应固定良好,水泵及进水管部分应全部充满水;

    2 应做好启动检查工作,泵轴的旋转方向应正确,泵轴的转动应灵活;

    3 应做好运行检查工作,电机不能有过高的温升,轴承温度不得超过周围环境温度35℃~40℃,轴封处、管接头均应无漏水现象,并应无异常噪声、振动、松动和异味,压力表指示应正常且稳定,无剧烈抖动。

8.4.5 水泵的维护保养应符合下列规定:

    1 当发现漏水时,应压紧或更换油封。

    2 每年应对水泵进行一次解体检修,内容包括清洗和检查。清洗应刮去叶轮内外表面的水垢,并应清洗泵壳的内表面以及轴承。在清洗同时,对叶轮、密封环、轴承、填料等部件应进行检查,以便确定是否需要修理或更换。

    3 每年应对没有进行保温处理的水泵泵体表面进行一次除锈刷漆作业。

条文说明

8.4.1 为防止热桥产生和结露滴水,管道保温层和表面防潮层不应破损和脱落。

8.4.3 管路系统的支撑构件在长期运行中会出现断裂、变形、松动、脱落和锈蚀,维护时应针对具体的原因采取更换、补加、重新加固、补刷油漆等相应的措施来解决。

8.4.4 本条是对水泵的运行要求。

    1 启动检查工作是启动前停机状态检查工作的延续,因为有些问题只有在水泵工作后才能发现,例如泵轴(叶轮)的旋转方向就要通过启动电机来查看;

    2 当从手动放气阀放出的水没有气时即可认为水泵已充满水,在充水过程中,要注意排放空气;

    3 运行检查的内容就是水泵日常运行时需要运行值班人员经常实行的常规检查项目,是检查工作中不可缺少的一个重要环节;

    4 太阳能热水系统的集热循环泵,是集热系统的关键部件,泵的正常运行是集热系统正常工作的重要保证。在天气晴好的情况下,检查泵的运行状态,如果泵正常运行,集热器出口管道的水温应正常,如果泵的运行不正常,集热系统的出口水温会升高,则需要停止系统运行,进行检修。

8.4.5 为了使水泵能安全、正常的运行,除了要做好启动前、启动以及运行中的检查工作,保证水泵有良好的工作状态,发现问题及时解决,出现故障及时排除以外,还需要定期做好水泵维护保养工作,包括更换轴封、解体检修和除锈刷漆。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读