7.3 单机调试


7.3.1 设备的硬件配置、软件配置、网络地址设置、预置参数应满足设计要求。
7.3.2 设备通电后,设备、传感器的指示灯工作应正常,各开关按钮、接触器、继电器的动作应正确。
7.3.3 设备中的软件运行应正常,应用程序、调试工具软件应运行正常。
7.3.4 设备通信应正常,数据应正确,误差应在设计允许范围内。
查找 上节 下节 返回
顶部

数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020