中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 设备安装


6.3.1 设备安装前,管线敷设应完成,线缆应通过导通测试。
6.3.2 设备应按设计文件确定的位置进行安装,并应预留操作和维护空间。
6.3.3 数据采集主机的安装应满足设计要求,并应符合下列规定:
    1 主机接地应牢固可靠;
    2 接入的信号线线缆剥线长度应一致,线缆与设备连接应牢固;
    3 主机宜安装在机柜内,可安装在定制机箱内,安装应平稳、牢固,并应便于操作和维护。
6.3.4 温湿度传感器的安装应符合下列规定:
    1 应安装在能稳定反映环境温(湿)度的位置,不宜安装在门边、空调送风口、窗户、设备散热口附近;
    2 应远离有较强振动、强电磁干扰、潮湿的区域;
    3 应保证传感器探头受到墙体的温度辐射最小;
    4 室外温湿度传感器应有防风、防雨保护措施;
    5 安装的高度应便于维护,在同一区域内安装的温湿度传感器,距地高度应一致;
    6 对于大空间场所,宜均匀布置多个温湿度传感器。
6.3.5 空气质量传感器应布置在气体容易积聚、能反映被测区域气体浓度的位置。
6.3.6 腐蚀性气体在线监测装置应安装在与机柜顶部齐高的位置,宜安装在冷通道内。
6.3.7 可燃性气体浓度传感器应安装在电池室顶部,并应避开照明设备及管线槽。
6.3.8 烟感、温感探测器的安装应符合下列规定:
    1 应吸顶安装,不宜安装在线槽上;
    2 不宜安装在有较大粉尘、水雾、油雾污染、腐蚀气体的区域;
    3 不宜安装在空调送风口、回风口附近。
6.3.9 压力(压差)传感器的安装应符合下列规定:
    1 测压点应选在直管段上流动稳定的地方;
    2 在同一水系统上布置的压力(压差)传感器宜处在同一标高上;
    3 水管压差传感器的两端接管应连接在水流速较稳定的管路上。
6.3.10 流量传感器的安装位置应满足产品所要求的安装条件。
6.3.11 漏水传感器的安装应符合下列规定:
    1 应安装在空调室内机、加湿器、水冷冷水机组、新风机、冷热水管路、阀门、排水通道和其他有水区域的周边部位;
    2 应远离强电,不得接近化学试剂、油料;
    3 安装时应确保传感器探头与地面或管道紧密接触;
    4 绳式漏水传感器安装时应放置在非金属表面,当无法避开金属物体时,应隔离并固定。
6.3.12 门磁传感器的安装位置应能准确判断门的开关状态。
6.3.13 红外探测器的安装应符合下列规定:
    1 应根据所选产品的特性、警戒范围要求和环境影响等确定安装位置;
    2 探测器前不应遮挡;
    3 探测器底座和支架应固定牢固。
6.3.14 微波探测器的安装位置不应对准门帘、窗帘、排风扇或门、窗可能会振动的部位。
6.3.15 门禁控制器、开关电源应放置在保护区域内。
6.3.16 读卡器的下端安装高度距地不宜高于1.5m,安装应牢固。
6.3.17 开门按钮应安装在室内门侧,高度应与读卡器的高度平齐。
6.3.18 锁具安装应满足产品技术要求,安装应牢固,启闭应灵活。
6.3.19 摄像机的安装应符合下列规定:
    1 在满足监视目标现场范围要求的条件下,其安装高度室内不宜低于2.5m,室外距地不宜低于3.5m;
    2 摄像机及其配套装置安装应牢固,运转应灵活,并应注意防破坏;
    3 信号线和电源线应分别引入,外露部分应用软管保护,并不应影响云台的转动。
6.3.20 电子巡查的信息采集点的数目应满足设计与使用要求,其安装高度宜距地1.3m~1.5m。安装应牢固,并应注意防破坏。
6.3.21 智能监控仪表的安装应符合下列规定:
    1 智能监控仪表的接线应牢固,金属线芯不得外露;
    2 智能监控仪表的通信介质宜采用屏蔽双绞线。
6.3.22 工作站、服务器的安装应符合下列规定:
    1 规格、型号应满足设计要求;
    2 安装应平稳,并应便于操作;
    3 定制软件安装后,工作站和服务器应能正常启动、运行和退出;
    4 工作站和服务器应在网络安全系统的保护下与互联网相连。
6.3.23 显示屏的安装应符合下列规定:
    1 安装时应避免外来光直射,当不可避免时应采取避光措施;
    2 显示屏应与地面保持垂直,固定设备的墙体、支架承重应符合设计要求,安装应牢固、可靠。
6.3.24 设备标识应符合下列规定:
    1 应对所有设备进行标识,设备标识应包括设备的名称和编号;
    2 标识的材质、形式应符合建筑物的统一要求,标识应清晰、牢固。
6.3.25 综合监控系统施工安装完成后,应对单机逐台(套)进行自检,做好记录,并应符合下列规定:
    1 设备安装位置应满足设计要求;
    2 安装应牢固;
    3 设备线缆接线线序应正确。
6.3.26 综合监控系统的电源、接地、防雷应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读