中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 系统组成


5.2.1 综合监控系统应由数据采集系统、数据传输系统和系统平台构成。
5.2.2 系统平台宜采用物理主机部署,可采用云平台部署。
5.2.3 综合监控系统应配置服务器、数据存储设备、工作站、显示屏、网络设备、UPS、数据采集主机、传感器、计量装置和执行器。
5.2.4 综合监控系统软件服务器宜与数据库服务器分开配置。
5.2.5 综合监控系统应根据数据中心的功能、设备的重要性采取冗余结构、容错设计和电磁兼容技术。
5.2.6 综合监控系统宜采用集散或分布式网络结构及现场总线控制技术,支持各种传输网络和多级管理。
5.2.7 服务器、数据存储设备、工作站和网络设备应采用UPS系统供电。
条文说明
5.2.2 云平台部署可以有效减少物理主机的部署数量,提高数据中心利用率和系统可靠性。
5.2.4 为了保证整体系统的性能,当数据中心安全等级为A级时,系统软件服务器与数据库服务器要分开部署,其他情况根据实际需求确定。
5.2.5 冗余设计主要包括双机备份及切换、数据库备份、备用电源及切换、通信链路的冗余及切换等。为了保证整体系统的可靠性,当数据中心安全等级为A级并且所属的服务器和网络设备涉及自动控制时,服务器与网络设备要采用冗余设计,保证系统运行不中断,其他情况根据实际需求确定。
5.2.7 本标准符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174规定的不间断电源系统电池最少备用时间。
    UPS的基本容量可以按下式计算:
E≥1.2P    (1)
    式中:
    E一UPS的基本容量,不包括备份不间断电源系统设备【kW/(kV·A)】;
    P一电子信息设备的计算负荷【kW/(kV·A)】。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读