中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 一般项目


7.3.1 岩棉外保温工程施工前应按设计和施工的要求对基层墙体进行处理。

    检验方法:对处理后的基层墙体对照设计和施工要求观察检查;核查隐蔽工程的验收记录。

    检查数量:全数检查。

7.3.2 岩棉外保温系统各组成材料与配套材料进场时应完整无破损,并符合国家现行相关标准的规定。

    检验方法:观察检查。

    检查数量:全数检查。

7.3.3 岩棉条和岩棉板安装应上下错缝,拼缝应平整、紧密,板缝间不应抹胶粘剂。

    检验方法:观察;手摸检查。核查隐蔽工程验收记录。

    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。

7.3.4 玻纤网应铺压严实,并应包覆于抹面胶浆中,不应有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接宽度应符合本标准第6.3.9条的规定。玻纤网增强部位的构造应符合设计要求和本标准的相关规定。

    检验方法:观察检查。核查隐蔽工程验收记录。

    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。

7.3.5 外墙容易受到碰撞的阳角、门窗洞口及不同保温材料的交接处等特殊部位,岩棉外保温工程的防止开裂措施应符合设计要求和本标准的相关规定。

    检验方法:观察检查。核查隐蔽工程验收记录。

    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。

7.3.6 岩棉安装的允许偏差和检验方法应符合表7.3.6的规定。

    检验方法:核查隐蔽工程验收记录。

    检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

表7.3.6 岩棉安装的允许偏差和检验方法
表7.3.6 岩棉安装的允许偏差和检验方法

7.3.7 抹面层与岩棉条或岩棉板应粘结牢固,且应无脱层、空鼓,面层无裂纹。

    检验方法:敲击和观察检查。

    检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7.3.8 抹面层的允许偏差和检验方法应符合表7.3.8的规定。

    检验方法:观察;手扳检查。

    检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

表7.3.8 抹面层的允许偏差和检验方法
表7.3.8 抹面层的允许偏差和检验方法

7.3.9 岩棉外保温工程应符合设计及本标准对构造的要求。门窗外侧洞口周边墙面,以及凸窗非透明的顶板、侧板和底板等外墙热桥部位应按设计和本标准要求采取防热桥的措施。

    检验方法:对照设计观察检查。

    检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。其他热桥部位按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。

条文说明

7.3.1 岩棉外保温系统的施工对基层的平整度、强度等要求较高,因此需要对墙体基层表面进行处理。基层表面处理对于保证安全和节能效果很重要,由于基层表面处理属于隐蔽验收工程,施工中容易被忽略,事后又无法检查。因此,本条强调对基层表面的处理应按照设计和施工方案的要求进行,以满足岩棉外保温系统施工工艺的需求,并规定施工中应全数检查,验收时则应核查所有隐蔽工程验收记录。

7.3.2 在出厂运输和装卸过程中,岩棉条或岩棉板的外观如棱角、表面等容易破坏,其包装容易破损,产品比较容易受潮,这些都可能进一步影响材料的性能,因此工作中应当引起重视。

7.3.3 岩棉的接缝安装合理,可有效避免热桥和裂缝的产生。

7.3.4 玻纤网的铺贴属于隐蔽工程,施工质量的缺陷难以发现,皱褶会影响到外立面效果,故施工中应加强管理和严格要求。

7.3.5 岩棉材质较软,在建筑物阳角以及门窗洞口部位易受到破坏,且顺直度不易控制,这些部位应按设计要求进行加强处理;在岩棉和其他保温材料相交接部位,做好缝隙的处理,同时注意可能由于不同材料温度变形等不同引起的开裂。

7.3.6 岩棉外保温系统施工的外观效果,平整度、垂直度以及阴阳角方正等均取决于岩棉安装的质量,此道工序属于隐蔽验收,故施工中应加强管理和严格要求。

7.3.7 岩棉外保温系统施工最终观感质量反映在抹面层上,其表面平整状况、立面垂直效果、线条的顺直等均影响到外立面验收质量,因此要严格要求。

7.3.9 热桥对墙体保温效果影响较大,故要求均应按设计要求采取隔断热桥措施。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读