7.2 主控项目


7.2.1 岩棉外保温工程应提供系统及其组成材料的型式检验报告、胶粘剂与基层墙体拉伸粘结强度的现场检验试验报告及基层墙体锚栓抗拉承载力标准值现场检验试验报告,系统各组成材料的品种、规格、性能应符合本标准的规定。

    检验方法:观察、尺量检查,核查系统及组成材料的产品合格证、出厂检验报告等出厂质量证明文件,有效期内的型式检验报告,以及现场检验相关报告。

    检查数量:全数检验。

7.2.2 岩棉外保温工程使用的岩棉条或岩棉板及系统配套材料进场时,应对其性能进行复验。现场抽样的复验材料品种、数量以及项目应符合本标准附录D的规定,复验应为见证取样送验。

    检查方法:随机抽样送检,检查复验报告。

    检查数量:同厂家、同品种产品,扣除门窗洞后的保温墙面面积,在5000m2以内时应复验1次;当面积增加时,各项复检项目应按每增加5000m2增加1次;增加的面积不足规定数量时也应增加1次。

    同项目,同施工单位且同时施工的多个单位工程,可合并计算墙体抽样面积。

7.2.3 岩棉外保温工程所用的岩棉条或岩棉板的厚度应符合设计要求,岩棉条或岩棉板与基层墙体应粘贴牢固,无松动和虚粘现象,有效粘结面积率应符合本标准第3.2.4条的规定。

    检验方法:观察及手扳检查;核查隐蔽工程验收记录和检验报告。保温材料厚度采用现场尺量、钢针插入或剖开检查:有效粘结面积率采用扳开已粘贴的岩棉条或岩棉板:观察检查松动和虚粘手扳检查。

    检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7.2.4 岩棉条外保温系统与基层墙体拉伸粘结强度不应小于80kPa。

    检验方法:现场检测,试验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110的规定。核查隐蔽工程验收记录和检验报告。

    检查数量:每个检验批抽查不小于3处。

7.2.5 锚栓数量、锚固位置、有效锚固深度应符合设计要求,并应进行锚栓抗拉承载力现场拉拔试验。

    检验方法:观察;卡尺测量;核查锚固深度。锚栓抗拉承载力标准值现场检测试验方法应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓)JG/T 366的规定。核查隐蔽工程验收记录和现场检验报告。

    检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

条文说明
7.2.1 岩棉外保温系统的耐久性在短期内难以判断,因此本条规定应核查其型式检验报告,型式检验报告中应包含耐久性的检验。岩棉外保温系统所使用材料的品种、规格等应符合设计要求,不应随意更改或替代,在材料进场时,通过目测、尺量或称重等方法检查,并对其证明文件进行核查确认。岩棉条外保温系统与基层墙体的连接固定以粘为主,因此对胶粘剂的要求很高,应在现场对胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度进行检测,并提供现场拉拔试验报告。岩棉机外保温系统与基层墙体的连接固定以机械锚固为主,因此对锚栓的要求很高,需要对锚栓在同一建筑物不同类型的基层墙体的抗拉承载力做现场测试。选取不同类型的基层墙体作为测试的样板墙,按本标准的施工要求固定锚栓,锚栓抗拉承载力现场拉拔试验应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T366的规定,试验后应提供拉拔试验报告。

7.2.2 本条列出了岩棉外保温系统材料进场复验的具体项目和参数要求,复验的试验方法应遵循相应产品的试验方法标准,复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定,复验抽样频率为:同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积,在5000m2以内时应复验1次;同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程(群体建筑),可合并计算墙体抽样面积。岩棉作为燃烧性能等级为A级的材料,没有必要再次复验岩棉的燃烧性能,可以出厂质量证明文件为判定标准。复验应为见证取样送检,应由具备见证检验资质的检测机构进行试验。

7.2.3 岩棉条外保温系统是以粘贴为主,又多用于高层或超高层建筑,因此有效粘结面积率以及粘结强度至关重要,需保证检验批抽查,认真核查隐检验收记录。岩棉板外保温工程虽然以锚固为主,但板材粘贴提供了岩棉板的初始固定以及岩棉板墙面的平整度,由此有效粘结面积率的控制也很重要。

7.2.4 本条对岩棉条外保温系统与基层墙体的拉伸粘结强度试验进行了规定。采用的试验方法选择现行行业标准、地方标准推荐的试验方法。岩棉条外保温系统是以粘结作为主要固定方式,因此需做现场拉拔试验。岩棉板外保温系统是以锚固为主要固定方式,且岩棉板的抗拉强度较低,现场的拉拔试验难以进行。

7.2.5 作为以锚固为主的岩棉板外保温系统,锚栓的锚固性能至关重要,应进行现场拉拔试验。拉拔试验在锚栓安装完成后进行,不破坏岩棉板系统的完整性。