中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1 岩棉外保温工程的施工应按经审查合格的设计文件和经审查批准的节能保温专项施工方案进行,不应擅自变更。

6.1.2 岩棉外保温工程施工前应对施工人员进行书面技术交底,施工人员上岗前应经过技术培训。

6.1.3 岩棉外保温工程施工前应进行如下现场检测:

    1 胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的现场检验。检验方法应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准)JGJ/T 110的规定,且平均值不得小于0.3MPa。

    2 锚栓抗拉承载力的现场检验。检验方法应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的规定,检验结果应满足本标准第4.2.6条的规定。

6.1.4 材料的存放应符合下列规定:

    1 材料进场后,宜在仓库(棚)内存放,不得淋水或直接接触地面。仓库应采取通风、防潮措施。

    2 材料应分类存放,并应挂牌标明材料名称。

6.1.5 岩棉外保温工程在施工中应采取安全和劳动保护措施,并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的相关规定。

条文说明

6.1.1 建筑节能效果是需符合标准要求的硬性规定,指标首先体现在经审查合格的设计文件中,如果设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。设计工程节能效果还与施工过程中是否认真采取了施工方案中规定的技术和管理措施密切相关,一旦施工方案经监理或建设单位审查批准,不得随意更改。

6.1.2 外保温系统的工程质量是由性能合格的组成材料以及符合要求的施工质量共同决定的,外保温分项工程的施工与其他分项工程施工的要求不同,每项工程具体情况也不同,施工方应有针对性地编制专项施工方案,并以书面形式向施工人员进行技术交底。在必要时,系统供应方派出专业人员给施工单位提供技术服务,有助于做好质量控制。

6.1.3 为了保证岩棉外保温工程的质量,施工前在现场对胶粘剂与基层墙体的拉伸粘结强度的检测,以及对锚栓的抗拉承载力的检测是必不可少的。这是保证岩棉外保温工程安全性能以及检验施工方案可行性的重要措施。

    对胶粘剂与基层墙体拉伸粘结强度的现场检测应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定。当拉伸粘结强度不满足要求时,应具体分析原因。当破坏发生在胶粘剂与基层墙体界面上时,应对基层墙体进行清理或考虑使用界面处理剂;当破坏发生在基层墙体内部,若是局部现象,可考虑剔凿修补,若是整体现象,则应重新考虑施工方案。

    岩棉板因抗拉强度低,与基层墙体的连接应采取机械锚固为主、粘结为辅的方式。因此,锚栓抗拉承载力的现场检测不可或缺。确定用作样板墙的基层墙体应与工程实际采用的墙体相同,且应包括该建筑中各种类型及各个部位的基层墙体。当检验结果不符合要求时,应具体分析原因,并采取相应的措施,如增加锚栓数量、增加锚栓锚固长度、更换合格的锚栓、重新设计外保温系统等。

6.1.4 为防止岩棉、砂浆受积水浸泡,存放时不得直接接触地面。

6.1.5 高处施工的基本安全措施不能遗漏。此外,质量较差的岩棉会刺激皮肤,轻则引起刺痒,重则造成红肿。除考虑采取界面处理等技术措施外,还应配备必要的劳保用品,用以保护操作人员的健康。

 

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T 480-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读