中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.5 带式输送机


8.5.1 大、中型带式输送机的供电线路,宜采用两回电源线路供电。
8.5.2 大、中型带式输送机的电控系统应满足重载启动和可设定加速度的软启动要求,对下运带式输送机还应满足软制动要求。
8.5.3 需调速运行的大型带式输送机的传动装置宜采用交流变频传动系统。
8.5.4 带式输送机的驱动电机在经综合比较确定合理时,可采用永磁电动机。
8.5.5 带式输送机电控系统宜采用计算机控制技术,并应具有联网通信功能。
8.5.6 矿山带式输送机和带式输送机运输线的配电、控制、保护、闭锁和信号装置的设置,应符合现行国家标准《带式输送机工程设计规范》GB50431和《通用用电设备配电设计规范》GB50055的有关规定。
条文说明
8.5.4 本条为新增条款,由于采用永磁电机驱动系统可以去掉减速器直接驱动输送机,具有结构简单、噪声降低、安装方便、减少日常维护的优点,并且目前已有一些成功运行的实例和产品,因此增加此条。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

矿山电力设计标准 GB50070-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读