8.3 矿井主排水泵


8.3.1 当主排水泵房与井下主变电所毗邻时,主排水泵的高、低压变配电装置宜布置在井下主变电所内。
8.3.2 主排水泵电动机宜选用笼型电动机,并宜采用直接启动方式。当电网条件不允许时,可采用降压启动。
8.3.3 主排水泵电控系统宜采用计算机控制技术,并应具有联网通信功能。
8.3.4 主排水泵站应设水仓水位信号,在低水位时应能自动停机,在超高和超低水位时应能发出报警信号。
8.3.5 采用潜水泵作为矿井主排水泵时,其供电及控制设备宜安装在地面。
查找 上节 下节 返回
顶部

矿山电力设计标准 GB50070-2020