中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 直流牵引变电所


6.2.1 大型矿山牵引变电所宜由两回电源线路供电;当一回线路故障时,另一回线路应能承担全部牵引负荷。小型矿山牵引变电所可设一回电源线路。
6.2.2 大型矿山牵引变电所应采用2台及以上整流设备;其中任一台停止运行时,其余整流设备应能承担全部负荷。小型矿山的牵引变电所可采用1台整流设备。
6.2.3 当牵引变电所的一次侧电压为35kV时,宜采用室内35kV配电装置。
6.2.4 标准轨距铁路牵引变电所的直流主接线,宜采用单母线加备用母线。窄轨铁路牵引变电所的直流主接线,可采用不分段的单母线。
6.2.5 标准轨距铁路牵引变电所的每段直流母线宜预留有一个备用馈出柜和至少一个备用馈出线位置。
6.2.6 牵引变电所直流出线开关型式的选择,应符合下列规定:
    1 750V及以上的出线开关,应采用直流快速开关;
    2 550V的出线开关,宜采用空气断路器,也可采用直流快速开关;
    3 250V的出线开关,宜采用空气断路器。
6.2.7 牵引变电所直流快速开关和空气断路器脱扣器的瞬时动作电流整定值,应符合下列规定:
    1 当采用直流快速开关时,瞬时动作整定值不应小于线路上经常出现的短时最大负荷电流的1.3倍,不应大于线路上最小短路电流的0.77倍;
    2 当采用空气断路器时,其瞬时动作电流值不应小于线路上经常出现的短时最大负荷电流的1.25倍,不应大于线路上最小短路电流的0.8倍。
6.2.8 标准轨距铁路牵引变电所的主要馈出线,宜装设一次自动重合闸装置。
6.2.9 标准轨距铁路牵引变电所每段母线上的整流装置和直流配电装置,应设置直流接地速断保护,发生接地故障时保护应立即断开该段母线上所有整流设备的交、直流电源。
6.2.10 整流装置、直流配电装置的金属外壳应接地。在接地电流流经直流接地继电器前的全部直流接地母、支线应与地绝缘,且不应与交流设备的接地母线、建筑物钢筋、金属管道及金属构件等金属连接。
6.2.11 牵引变电所接地装置的接地电阻值应符合下列规定:
    1 直流电压为1kV及以上的地面牵引变电所,不应大于0.5Ω;
    2 直流电压为1kV以下的地面牵引变电所,不应大于4Ω;
    3 井下牵引变电所,不应大于2Ω。
6.2.12 高土壤电阻率的矿山,可采用长效化学接地电阻降阻剂等措施。
6.2.13 直流设备与交流设备金属外壳的接地可共用一组接地极。
6.2.14 地面直流牵引变电所,应在母线上装设直流避雷装置;750V及以上或多雷地区的地面牵引变电所,应在每回出线装设直流避雷装置。
条文说明
6.2.1 大型矿山电力牵引属二级负荷,为保证生产,宜由两回电源线路供电;该电源宜引自电源的不同母线段。
6.2.2 采用电机车作为运输手段的大型矿山,牵引供电直接关系着矿山的正常生产,其牵引负荷是比较重要的。因此,考虑其容量时应能保证其中1台整流设备故障后,其余整流设备可承担全部负荷。
    小型矿山可选用1台整流设备。
6.2.4 标准轨距铁路牵引变电所馈出线使用的快速开关,因跳闸频繁而需要经常检修;为保证供电,均设置备用快速开关。在馈出线开关检修时,通过备用母线能替代馈出回路的开关。
    窄轨铁路牵引变电所电压较低,负荷不大,馈出线不多,母线故障机会很少,采用简单接线方式即可满足运行要求。
6.2.6 直流馈出线开关,应能适应频繁开合、并有足够的断弧能力、且能快速动作。750V及以上的牵引网络,容量较大,电压较高,普通空气断路器满足不了要求,故需采用直流快速开关。250V网络电压较低,容量也小,选用空气断路器可以满足要求。
6.2.7 本条规定主要是为了开关能避开短时最大负荷电流,不致误动;并能可靠地切断短路电流。
    目前国内用得较多的DS7型快速开关,分闸电流整定值的最大误差为±15%,空气断路器的误差为±10%;计算误差均为±10%;再加储备系数5%;故直流快速开关定为1.3倍和0.77倍,空气断路器定为1.25倍和0.8倍。
6.2.9 750V及以上的直流系统,电压较高,容量较大,当发生直流接地短路时,接地电流可达数千安培。这样大的接地电流将使接触和跨步电压达到危险的程度。故当牵引变电所内发生接地故障时,应通过设在负母线总出口处的直流接地速断保护,及时地将所有接在该段母线上的整流设备,交直流两侧同时断开,以保证人身及设备的安全。
6.2.10 接地速断保护的构成,是将整流装置、直流配电装置及其他直流部件正常不带电的金属外壳及支架,用专用接线连接,经接地继电器后再与总接地体相连。为防止接地故障电流分散漫流,保证大部分能流经接地继电器,以达到可靠动作的目的,专用的直流接地线及前述设备和部件的外壳及支架,应与地进行适当绝缘。绝缘的水平,一般以限制散流值不超过接地故障电流值的10%,建议按2倍牵引变电所直流母线的额定电压加1000V考虑。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

矿山电力设计标准 GB50070-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读