中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E(规范性) 虹吸雨水斗局部阻力系数试验装置


局部阻力系数试验装置图
图E.1 局部阻力系数试验装置图
    虹吸雨水斗局部阻力系数计算公式:
    流速计算公式:
    沿程阻力系数计算公式:
    局部阻力系数计算公式:
    式中:
    ζ——虹吸雨水斗局部阻力系数,无单位;
    a——雨水斗连接压板上沿到下沉斗底的深度,mm;无集水斗虹吸雨水斗取a=0;
    h——斗前水深,mm;
    p1——测点1的相对压强,Pa;
    p2——测点2的相对压强,Pa;
    ρ——水的密度,取1000kg/m³;
    g——重力加速度,取9.81m/s²;
    L1——雨水斗集水斗底到测点1的距离,无集水斗时,L1为雨水斗连接压板上沿到测点1的距离,mm;
    L2——测点1与测点2之间的距离,mm;
    V——排水立管中的平均流速,m/s;
    Vout——雨水斗出水短管内水流平均速度,m/s;
    Q——供水流量,L/s;
    π——取3.14;
    d——雨水斗出水短管内径,mm;
    dj——排水立管内径,mm。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读