7.2 尺寸检查


7.2.1 雨水斗各部件尺寸应采用精确至不低于1mm的量具测量。
7.2.2 格栅罩、防涡流装置、导流罩、格栅斗帽、平面格栅及出水短管内外径应采用精确至0.02mm的游标卡尺测量。
7.2.3 防水翼环和法兰压板之间的配合间隙采用塞规测量,任何一点的配合间隙不应大于0.5mm。