中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


下列术语和定义适用于本文件。
3.1 虹吸式雨水斗 siphonic roof drain
    具有阻气和防涡流功能,当斗前水深稳定达到设计水深及以上时,水流在系统内形成虹吸满管压力流的雨水斗。
3.2 带集水斗虹吸式雨水斗 siphonic roof drain with sink
    斗体部件为集水斗,防涡流装置设在集水斗中的虹吸雨水斗。
3.3 无集水斗虹吸式雨水斗 siphonic roof drain without sink
    斗体部件为集水盘,防涡流装置设在集水盘上的虹吸雨水斗。
3.4 87型雨水斗 87 roof drain
    具有阻气和整流功能,在斗前水深变化范围内,系统的排水流态不固定,在重力(无压)流、半有压和有压流范围内变化的雨水斗。
3.5 重力流雨水斗 gravity(non-pressure flow)roof drain
    当斗前水深低于设计溢流水位时,始终保持进气功能,使排水系统的流态保持在重力(无压)流的雨水斗。
3.6 侧入式雨水斗 scupper drain
    安装于侧墙(壁)的屋面雨水斗,与承雨斗或溢流进气口等配套使用。
3.7 承雨斗 hopper
    承接屋面侧入式雨水斗排水或檐口天沟排水,具有在排水过程中持续进气和自行溢水散流功能的雨水斗。
3.8 溢流进气口 overflow and vent fitting
    连接屋面侧入式雨水斗和外墙雨落管,具有在排水过程中持续进气和自行溢水功能的管配件。
3.9 平算式雨水斗 floor drain
    由水平算子和斗体构成的雨水斗。
3.10 格栅斗帽雨水斗 siphonic roof drain without air baffle
    带集水斗的虹吸雨水斗去掉防涡流装置构成的雨水斗。
3.11 格栅罩 dome grating
    雨水斗中用来拦截树叶等固体杂物,且兼有整流作用的部件。
3.12 防涡流装置 anti-vortex device
    用于疏导水流、消减漩涡和减少空气进入虹吸雨水斗的部件。
3.13 导流罩 air baffle device
    由导流板和阻气隔板组成,用于整流、阻隔空气进入、拦截固体杂物的87型雨水斗部件。
3.14 斗体 body of drains
    雨水斗的主体部件,带有防水翼环或法兰盘的圆形集水斗或集水盘,下部装有出水短管。
3.15 连接压板 connecting clamp
    将雨水斗主体和屋面防水层或屋面板进行结合以防渗漏的雨水斗配件。
3.16 出水短管 outlet
    雨水斗与雨水排水系统对接的短管。
3.17 斗前水深 head of water
    高出雨水斗安装处屋面或天沟沟底的水深。
3.18 满管流 full-bore flow
    水流充满管道,水中含气量不大于5%。
3.19 进气短管 air inlet pipe
    从重力雨水斗体接出,具有进气功能、使出水短管不形成满流的上伸短管。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读