中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 明挖法地下工程


5.2.1 地下连续墙墙幅接缝渗漏应采取注浆、嵌填等措施进行止水处理。
5.2.2 桩头应涂刷外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,涂刷层与大面防水层的搭接宽度不应小于300mm。防水层应在桩头根部进行密封处理。
5.2.3 有防水要求的地下结构墙体应采用穿墙防水对拉螺杆栓套具。
5.2.4 中埋式止水带施工应符合下列规定:
    1 钢板止水带采用焊接连接时应满焊;
    2 橡胶止水带应采用热硫化连接,连接接头不应设在结构转角部位,转角部位应呈圆弧状;
    3 自粘丁基橡胶钢板止水带自粘搭接长度不应小于80mm,当采用机械固定搭接时,搭接长度不应小于50mm;
    4 钢边橡胶止水带铆接时,铆接部位应采用自粘胶带密封。
5.2.5 防水卷材施工应符合下列规定:
    1 主体结构侧墙和顶板上的防水卷材应满粘,侧墙防水卷材不应竖向倒槎搭接。
    2 支护结构铺贴防水卷材施工,应采取防止卷材下滑、脱落的措施;防水卷材大面不应采用钉钉固定;卷材搭接应密实。
    3 当铺贴预铺反粘类防水卷材时,自粘胶层应朝向待浇筑混凝土;防粘隔离膜应在混凝土浇筑前撕除。
5.2.6 基坑回填时应采取防水层保护措施。
条文说明
5.2.1 地下连续墙墙幅接缝是渗漏高发部位。如有渗漏,应首先采取注浆、嵌填等措施进行止水处理,以便后续防水层施工。
5.2.2 底板柔性防水层在桩头部位无法连续,在桩头端部和四周涂刷外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,有利于增加桩体与底板混凝土的结合,增加混凝土的密实性。大面防水层在桩体周边做好密封,有利于保证外设防水层的完整性。
5.2.3 本条规定对于有防水要求的地下结构应采用防水对拉螺杆栓套具,原因在于这种套具具有施工简便、穿墙螺杆孔容易封闭、防水功能可靠等优势。
    防水对拉螺栓套具的性能应符合现行行业标准《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478 的规定。
5.2.4 本条规定了在施工缝和变形缝中设置的中埋式止水带现场施工要点。
    1 钢板止水带主要用于施工缝和后浇带中,为保证密封的连续性,规定焊接连接时应满焊。
    2 橡胶止水带的热硫化焊接搭接有利于提高搭接部位的可靠性。转角部位应力集中,不易搭接密实,故不应在此处进行搭接。
    3 本款规定了可用于施工缝、后浇带中的自粘丁基橡胶钢板止水带的搭接宽度,因机械固定搭接较自粘搭接更为牢固,故宽度略小。
    4 对用于施工缝的非中孔型钢边橡胶止水带,因断面规整,可以采用铆接。为增加铆接部位的密封性,要求采用自粘胶带进行密封。
5.2.5 本条规定了明挖法地下工程中铺贴防水卷材时应遵循的基本要求。
    1 为保证卷材搭接处不存水,防水卷材在竖向由下往上铺贴,顶板防水层覆盖侧墙防水层,即上压下。
    2 外防内贴施工时,为保证卷材不下滑,需要采取措施将其临时固定在支护结构上,但不应随意用钉打穿固定。
    3 预铺反粘防水卷材自粘层表面通常带有防粘保护层,现场卷材施工完成后,浇筑混凝土前应撕除,否则无法实现卷材与后浇筑混凝土粘结。
5.2.6 基坑肥槽回填时,容易造成侧墙防水层破坏,故应采取保护措施,如控制回填土质量、分层回填、砌体保护等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读