3.5 密封材料


3.5.1 非结构粘结用建筑密封胶质量损失率,硅酮不应大于8%,改性硅酮不应大于5%,聚氨酯不应大于7%,聚硫不应大于5%。
3.5.2 橡胶止水带、橡胶密封垫和遇水膨胀橡胶制品的性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第2部分:止水带》GB/T18173.2、《高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶》GB/T18173.3和《高分子防水材料 第4部分:盾构法隧道管片用橡胶密封垫》GB/T18173.4的规定。
 
条文说明
3.5.1 大量工程应用经验表明,密封胶开裂失效主要是其中填充的低聚物挥发迁移所致。本条根据材料特性规定了质量损失率要求,以控制低聚物的加入量,延长密封胶使用寿命。
3.5.2 橡胶止水带的耐久性应满足现行国家标准《高分子防水材料第2部分:止水带》GB/T18173.2的规定。
    橡胶密封垫的主要功能是保证盾构法隧道管片环、纵向接缝的长期密封防水,故应具有一定的强度、弹性和耐久性要求,产品性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第4部分:盾构法隧道管片用橡胶密封垫》GB/T18173.4的规定。
    遇水膨胀橡胶制品主要用于施工缝、后浇带及管片环、纵缝等接缝部位的密封,应具有多次干湿循环后保持完整性的能力,产品性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3和《高分子防水材料 第4部分:盾构法隧道管片用橡胶密封垫》GB/T 18173.4的规定。