中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.6 其他材料


3.6.1 天然钠基膨润土防水毯的单位面积干重不应小于5.0kg/m²,且天然钠基膨润土防水毯的耐久性指标应符合表3.6.1的规定。
表3.6.1 天然钠基膨润土防水毯的耐久性指标
3.6.2 屋面压型金属板的厚度应由结构设计确定,且应符合下列规定:
    1 压型铝合金面层板的公称厚度不应小于0.9mm;
    2 压型钢板面层板的公称厚度不应小于0.6mm;
    3 压型不锈钢面层板的公称厚度不应小于0.5mm。
条文说明
3.6.1 对本条规定的指标,可采用现行国家标准《轨道交通工程用天然钠基膨润土防水毯》GB/T35470中规定的试验方法。
3.6.2 压型金属板主要采用机械固定安装,金属板厚度与其力学性能、抗风揭能力、耐腐蚀性有关。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读