附录D (资料性附录)防止空气向下扩散进入放散管内


    为防止大气中的空气进入放散管内,惰性气体流量可采用式(D.1)计算:
惰性气体流量
    式中:
    υ——惰性气体折算流量,单位为米每秒(m/s);
    h——末端至通风口距离,单位为米(m);
    x——需要控制的氧浓度,(体积分数),%;
    M——惰性气体的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);
    N——与放散管直径相关的指数系数,由图D.1确定;
    D——放散管直径,单位为米(m)。
    式(D.1)的量纲不一致,是纯经验公式。
图D.1 不同管径的指数系数N
    式(D.1)适用于氧气浓度体积分数为范围3%~6%的情况。对于氮气,因为其摩尔质量为28g/mol,所以计算结果与指数系数N无关。注意,如果惰性气体用于吹扫出其它气体(例如氢气),则吹扫氧气的惰性气体(实际上是惰性气体和该种其它气体的混合气体)的分子量将被改变。在这种情况下需要的惰化流量增加,使用式(D.1)时应予以考虑。
    在采取持续通入惰性气体保持容器惰化时,环境温度和压力的变化可能产生容器向外的出流和呼吸回流。此时,放散管中应维持惰化气体的流量。如果容器存在呼吸效应,则对容器内物料应有保持惰性气体覆盖的设计。惰化设计应考虑温度压力的变化和物料存量的改变。是否有必要对有泄压设备(例如爆破片和泄压阀)的放散管道进行吹扫,应根据具体的应用咨询专家。