中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C (资料性附录)惰化计算


C.1 加压惰化
    假设膨胀和压缩过程是等温的,加压惰化被保护系统内的氧浓度可采用式(C.1)进行计算:
加压惰化被保护系统内的氧浓度
    式中:
    Cn——n次加压惰化后被保护系统的氧浓度(体积分数),%;
    Ci——惰性气体中的氧浓度(体积分数),%;
    C0——被保护系统的初始氧浓度(体积分数),%;
    p1——被保护系统初始压力(绝压),单位为兆帕(MPa);
    p2——加压惰化后被保护系统压力上限(绝压),单位为兆帕(MPa);
    n——加压惰化次数。
    涉及高压或剧烈压力变化的过程可视为绝热过程,其氧浓度采用修正公式(C.2)进行计算:
氧浓度采用修正公式
    式中:
    k——气体定压比热容和定容比热容的比值,即气体绝热指数。
    达到某一给定氧浓度所需的加压次数n采用式(C.3)、式(C.4)计算。
达到某一给定氧浓度所需的加压次数n采用式
    通常泄放至常压之前,被保护系统加压至最低0.1MPa(表压),为确保混合均匀至少加压循环两次。已知加压次数和被保护系统所需氧浓度,最小压力比R按式(C.5)、式(C.6)、式(C.7)计算:
最小压力比R
    示例1:
    惰化10m³的容器,控制氧体积分数降低至5%以下,使用表压为0.2MPa的氮气,其中含有体积分数低于0.1%的氧气。进气流量和排气流量均为50m³/h。需要多少次循环?
    50m³/h流量气体在24min内将容器加压至0.2MPa(表压),采用式(C.1)的反解方程式(C.3)进行计算,带入所给的数值:
    即2个循环。
    示例2:
    含氧量体积分数为1.5%的氮气惰化保护一个50L的小容器,15s内加压至0.3MPa(表压)然后泄压,反复加压惰化循环三次。惰化完成后容器内氧含量是多少?
    由于所需时间较短,不满足等温条件,采用式(C.2)进行计算。绝热系数k由国际工艺常数表查出为1.401,代入式(C.2)得:
惰化完成后容器内氧含量
C.2 真空惰化
    真空惰化过程的计算方程与压力惰化计算方程相同。抽真空后切断真空源(如真空泵),定期测定容器内压力上升速率J,见表C.1。建议至少抽真空2次以确保混合均匀。常见惰性气体的绝热指数见表C.2。
表C.1 真空系统的典型压力上升速率
表C.2惰性气体的绝热指数k=Cp/Cv
C.3 吹扫惰化
    假设被惰化保护系统内空气和惰性气体完全混合均匀,任何位置的氧气浓度在同一时间是相同的,吹扫惰化时间可采用式(C.8)进行计算:
    式中:
    t——吹扫惰化时间,单位为秒(s);
    F——吹扫安全系数,取值见5.4.2;
    V——被保护系统体积,单位为立方米(m3);
    Q——惰性气体流量,单位为立方米每秒(m3/s);
    Cf——吹扫惰化后的氧气浓度(体积分数),%;
    C0——被保护初始氧浓度(体积分数),%;
    Ci——惰性气体本身氧浓度(体积分数),%。
    吹扫惰化后被保护系统的氧浓度计算公式见式(C.9),惰性气体供给流量计算公式见式(C.10)。
 吹扫惰化后被保护系统的氧浓度计算公式见式(C.9),惰性气体供给流量计算公式见式(C.10)
    示例1:
    3m³的设备采用纯氮气进行吹扫惰化,惰化后氧气浓度降至体积分数为5%以下。吹扫气流流量为10m³/h,孔径为25mm,计算需要的吹扫时间?
    经计算,惰性气体吹扫速率为5.6m/s,惰化后混合状态较好,安全系统F取值2,代入式(C.8):
    需要的吹扫时间
    示例2:
    对于示例1中的设备,采用含氧量体积分数为2%的氮气吹扫惰化,计算被保护系统内氧浓度从体积分数为21%降低至体积分数为5%所需要的吹扫流量。采用式(C.10)进行计算,所得如下(52min为0.86h):
    吹扫流量
 

查找 上节 下节 返回
顶部

惰化防爆指南 GB/T37241-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读