中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T15604、GB25285.1中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 惰化 inerting
    通过向被保护系统充入惰性气体或向可燃粉尘中添加惰性粉尘,使系统内混合物不能形成爆炸性环境,或增加混合物点燃难度的防爆技术。
3.2 气氛惰化 atmosphere inerting
    通过向被保护系统内充入惰性气体,使系统内混合物不能形成爆炸性环境,或增加混合物点燃难度的防爆技术。
3.3 完全惰化absolute inerting
    惰化技术的一种,由于被保护系统内惰性气体的比例浓度足够高,无论可燃物与含氧混合气体的比例如何变化都不会形成爆炸性环境。
3.4 部分惰化 partial inerting
    惰化技术的一种,通过向被保护系统内充入惰性气体而控制系统内氧浓度,使可燃气体或可燃粉尘与空气形成的爆炸性混合物在所有可预期点火源出现的情况下不会被引燃。
3.5 极限氧浓度 limiting oxygen concentration;LOC
    依据标准的测定方法测得的可燃物、空气(或氧气)和惰性气体混合物中不能形成爆炸性环境的氧浓度。
    注:极限氧浓度与可燃物特征和惰性气体种类有关。附录A给出了常见可燃气体、粉尘极限氧浓度值。
3.6 最大允许氧浓度 maximum allowable oxygen concentration;MAOC
    当发生某些可预见的异常或误操作时,被惰化保护的系统内不应超过的氧浓度值。
    注:实际工程应用中,最大允许氧浓度比工况条件下极限氧浓度低。该安全裕量需考虑工艺条件的变化,通常为2个百分点。
3.7 停机氧浓度 trip point of system shutdown;TPSS
    联锁停车氧浓度
    氧浓度监控设备启动被保护系统的停机程序来保障工艺系统安全,防止空气进入而形成爆炸性环境的氧浓度阈值。
    注:停机不是指被保护系统完全关停,而是以设定的安全方式停止被保护系统作业,并启动应急保护措施。
3.8 惰化系统动作氧浓度 set point of inerting system;SPIS
    氧浓度监控设备开始控制惰性气体流量、压力或充入量(以维持氧浓度在安全范围内)的氧浓度阀值。
    注:惰化系统动作氧浓度与惰性气体的流量、温度和压力的合理变化具有关联性,达到动作氧浓度设定点后,在正常操作和存在可预见的波动情况下控制系统能够及时调整氧浓度,以防氧浓度达到停机阈值。
3.9 安全裕量 safety margin
    极限氧浓度与最大允许氧浓度、最大允许氧浓度与停机氧浓度、停机氧浓度与惰化系统动作氧浓度之间的差值,分为三类。
3.10 惰性气体 inert gas
    不与氧气、可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘反应的气体。
3.11 稀有气体 noble gases
    元素周期表18族气体,如氦、氖、氩、氪、氙和氡等。
3.12 烟气 flue gases
    一种燃烧产生的气体混合物,用于惰化时其氧气浓度限定在一定范围。
3.13 可燃性杂混物 combustible hybrid mixture
    可燃粉尘、可燃气体或可燃液体蒸气与助燃气体的多相流体混合物。
    注:例如,甲烷、粉尘与空气的混合物,汽油蒸气、汽油雾滴与空气的混合物。
3.14 加压惰化 pressure-swing inerting
    一种惰化方法,通过先向封闭系统加压充入惰性气体再放空,使系统压力恢复到大气压力,以降低系统内氧浓度。
3.15 真空惰化 vacuum-swing inerting
    一种惰化方法,通过对密闭系统先抽真空再充入惰性气体到大气压力,以降低系统内氧浓度。
3.16 吹扫惰化/通流惰化 sweep through intering/flow through interting
    一种惰化方法,通过向有放散口的系统连续通入惰性气体,以降低系统内氧浓度。
3.17 置换惰化 displacement inerting
    一种惰化方法,通过充入与系统内气体有明显密度差的惰性气体以降低系统内氧浓度,在此过程中不发生显著的气体混合。
3.18 连续氧浓度监测 continuous oxygen measurement
    通过氧浓度探测器连续在线监测被惰化保护系统的氧浓度,直接判定被保护系统的惰化状态。
3.19 间断氧浓度监测 discontinuous oxygen measurement
    通过对工艺(包括故障情况)的深入分析,在不连续直接测量氧浓度的情况下,保证达到惰化要求的氧浓度监测方法。
3.19.1 定期氧浓度监测 periodic oxygen measurement
    通过定期采样测量被保护系统氧浓度,校验氧浓度水平是否达到惰化要求。
    注:该方法通常与流量控制和压力控制方法联用。定期氧浓度测量一般采用便携式氧浓度探测仪进行。
3.19.2 顺序氧浓度监测 sequential oxygen measurement
    通过按顺序分别对不同工艺设备的取样点进行氧浓度测量,监测所有取样点氧浓度的偏离状况。
    注:由于对不同采样点进行分时测量,测量结果存在延时。当系统可能出现氧浓度积聚变化的情况时,该方法不可用。

查找 上节 下节 返回
顶部

惰化防爆指南 GB/T37241-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读