中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.18 消防电源监控系统


9.18.1 一般规定
    检测要求:
    a) 监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所;(B 类)
    b) 传感器设置数量和位置应与设计文件相符。(C 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.18.2 安装要求
    检测要求:
    a) 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有保护接地;(B 类)
    b) 传感器应独立支撑或固定,应安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;(C 类)
    c) 传感器输出回路的连接线应留有不小于 150 mm 的余量,其端部应设置明显的永久性标识;(C类)
d) 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。(C 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:直观检查。
9.18.3 系统功能
    检测要求:
    a) 监控器的电源部分应具有主电源和备用电源转换功能,并应有主、备电源工作状态指示;(C类)
    b) 监控器应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息;(B类)
    c) 监控器在下述状况下,应能在 100 s 内发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间:
        1) 被监控的消防设备供电中断;(A 类)
        2) 监控器与连接的外部部件间连接的断路、短路和影响系统功能的接地。(A 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:结合设备部件报警功能试验,查看功能。
    检测器具:秒表。

查找 上节 下节 返回
顶部

山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读