中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.10 自动跟踪定位射流灭火系统


9.10.1 一般规定
    检测要求:系统选型应与设计文件相符。(A类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.10.2 供水设施9.10.2.1 消防水源
    消防水源应符合本文件第9.3条相关规定。
9.10.2.2 供水设施
    供水设施应符合本文件第9.4.2.1条相关规定。
9.10.3 灭火装置
    检测要求:
    a) 灭火装置的型号、数量、设置位置应与设计文件相符;(B 类)
    b) 灭火装置外表应无腐蚀、起泡、剥落现象,无明显划痕等机械损伤,紧固部位无松动;(B 类)
    c) 回转机构启动和停止灵活,安全可靠。(B 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.10.4 控制装置
9.10.4.1 基本要求
    检测要求:
    a) 控制装置应具备与火灾自动报警系统和其它联动控制设备自动通信的功能;(A 类)
    b) 现场手动控制装置应有防误操作设施;(B 类)
    c) 现场手动控制装置应设置在灭火装置的附近,并能观察到灭火装置动作,且靠近出口处或便于疏散的地方;(B 类)
    d) 控制装置电源应采用消防电源。(A 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:a)查看火灾报警控制器是否能接收到来自控制装置连接的报警设备和灭火装置的动作信号;b)~d)直观检查。
9.10.4.2 接地要求
    现场控制装置控制装置接地要求应符合本文件第9.2.2.3条相关规定。
9.10.5 火灾探测组件
9.10.5.1 独立设置的火灾探测组件
    检测要求:
    a) 安装高度应与灭火装置安装高度相同;(C 类)
    b) 1 个火灾探测组件覆盖的灭火装置数不多于 4 个;(B 类)
    c) 1 个火灾探测组件控制 1 个灭火装置时,与灭火装置的水平安装距离不应大于 600 mm。一个火灾探测组件控制 2~4 个灭火装置时,火灾探测组件距各灭火装置布置平面的中心位置的水平安装距离不应大于 600 mm。(C 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:对照设计文件,尺量。
    检测器具:钢卷尺。
9.10.5.2 一体设置的火灾探测组件
    检测要求:一个火灾探测组件的探测区域应与灭火装置的保护区域一致。(B类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.10.6 水流指示器
    水流指示器应符合本文件第9.5.2.3条的相关规定。
9.10.7 管网及附件9.10.7.1 基本要求
    检测要求:
    a) 系统的管网设置应与设计文件相符;(C 类)
    b) 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施应与设计文件相符。(A 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.10.7.2 管道支吊架安装
    管道支吊架安装应符合本文件第9.5.2.4.4条的相关规定。
9.10.7.3 信号阀
    检测要求:
    a) 信号阀的设置位置应与设计文件相符;(B 类)
    b) 本系统与其他自动喷水系统合用一套供水系统时,应独立设置信号阀;(B 类)
    c) 信号阀应安装在便于检修的位置,且安装在水流指示器前。(C 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:直观检查。
9.10.7.4 电磁阀
    检测要求:
    a) 电磁阀在不通电条件下应处于关闭状态;(B 类)
    b) 电磁阀宜靠近灭火装置设置;(C 类)
    c) 若电磁阀设置在吊顶内,应预留检修孔洞;(B 类)
    d) 阀体上箭头方向应与水流方向一致。(B 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:直观检查。
9.10.7.5 模拟末端试水装置
    检测要求:
    a) 系统给水管网的压力最不利点(处),应设置模拟末端试水装置;(A 类)
    b) 模拟末端试水装置的出水应采取孔口出流排入排水管道;(B 类)
    c) 模拟末端试水装置宜安装便于检验的地方。(C 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:直观检查。
9.10.7.6 系统功能
9.10.7.6.1 一般规定
    检测要求:自动跟踪定位射流灭火系统应具备自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制功能。(A类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:直观检查。
9.10.7.6.2 自动控制
    检测要求:
    a) 系统在接收到火灾报警信号后,灭火装置应自动扫描着火点;(A 类)
    b) 火灾确认后,跟踪定位完成并向火灾报警系统或其它联动控制设备传送报警和控制信号;(A类)
    c) 对应电磁阀打开,并反馈动作信号;(A 类)
    d) 消防控制室收到对应防火分区水流指示器报警信号;(A 类)
    e) 消防泵启动,并反馈动作信号;(A 类)
    f) 灭火装置在复位、扫描过程中应转动均匀、灵活。(A 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:系统复位,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,在试验火源作用下,观察系统是否能按设计要求自动启动消防泵组,打开阀门等相关设备,观察各组件的动作及反馈信号是否正常。
    检测器具:火焰探测器功能试验器。
9.10.7.6.3 消防控制室手动控制和现场手动控制
    检测要求:
    a) 消防泵组启、停正常,反馈动作信号正常;(A 类)
    b) 各电磁阀启、停正常,反馈动作信号正常;(A 类)
    c) 灭火装置回转机构操作灵活,反馈动作信号正常;(A 类)
    d) 现场手动控制装置应具有优先权。(A 类)
    检测数量:全数检测。
    检测方法:a)~c)系统复位,使各控制装置的操作按钮处于手动状态,逐个按下各电控阀门及消防泵组的手动启、停操作按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号应正常。逐个操控灭火装置做俯仰和水平回转动作,观察各灭火装置的动作及反馈信号是否正常;d)分别将系统置于自动和手动状态,现场手动操作查看设备运转是否正常,是否受自动信号和消防控制室手动控制信号的影响。
查找 上节 下节 返回
顶部

山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读