中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 消防供配电设施


    检测要求:
    a)  消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志,不同消防设备的配电箱应有明显区分标识;(C 类)
    b)  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置;(A 类)
    c)  自备发电机的规格、额定功率应与设计文件相符;(A 类)
    d)  自备发电机组的仪表、指示灯及开关按钮等应完好并显示正常;(C 类)
    e)  储油设施的油位显示应正常。(A 类)
    检测数量:抽检实际安装数量的50 %,且不少于5台,少于5台的全数检测。
    检测方法:直观检查。对照设计文件,查看相关配电箱的设置。查看并切换备用电源,检验是否符合设计要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

山东建筑消防设施检测技术规程 DB37/T242-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读