中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.17 可燃气体探测报警系统


5.17.1 维修
    5.17.1.1 可燃气体探测器类设备、模块
    维修方法:
    a) 设备与底座脱落或接触不良,应重新紧固安装;
    b) 总线与设备底座接触不良,应重新压接总线,多股线应搪锡或压接线鼻;
    c) 总线开路、接地或短路,应查找线路故障点,排除线路问题;
    d) 设备本身损坏应更换故障设备;
    e) 可燃气体探测器误报火警,应调整报警阈值或按照产品说明书要求更换气敏元件。
    5.17.1.2 主电源
    维修方法:
    a) 市电连续停电8小时时应关闭主电源,待市电恢复正常再开机;
    b) 检查主电源供电空气开关是否断开,确定供电回路正常后重新合闸,如合闸不成功更换开关;
    c) 主电源线路接触不良,可重新压接电源线;
    d) 主电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
    e) 主电源设备本身损坏应更换故障设备。
    5.17.1.3 备用电源
    维修方法:
    a) 备用电池接线接触不良,宜用烙铁焊接或专用工具压接备电连接线;
    b) 备用电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
    c) 备用电源电压不足时,应检查电源充电装置,故障应更换备用电源;
    d) 欠压蓄电池经充电24小时后重新测量,如仍不足则更换蓄电池。
5.17.2 保养
    5.17.2.1 可燃气体探测报警控制器
    检查要求:
    a) 每月检查控制器指示灯、显示屏、音响器件,应完好有效;
    b) 每月检查控制器外部线路应无缺损,接线端子应无松脱,线标端子标识应清晰,外部接口接触良好;
    c) 每季度检查控制器各项功能是否正常;
    d) 每季度用万用表测量控制器的各项输出电压,应满足产品使用说明书的要求。
    保养方法:
    a) 采用清洁工具清洁控制器接线端子及柜(箱)内灰尘;
    b) 对于安装在空气潮湿场所内的控制器类设备,可在柜(箱)内放置干燥剂;
    c) 控制器输出电压值小于说明书规定值时,应更换回路板或调整线路;
    d) 紧固控制器外部接线端子;
    e) 电池应按照产品说明书要求保养。
    5.17.2.2 可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器
    检查要求:
    a) 每季度检查探测器工作状态是否正常;
    b) 居住建筑内的可燃气体探测器每三年应按照CJJT 146的有关规定检测并记录检测结果,不合格的应更换;
    c) 商业和工业场所内的可燃气体探测器每年应按照CJJT 146的有关规定检测并记录检测结果,不合格的应更换。
    保养方法:
    a) 重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端,搪锡后重新连接;
    b) 报警功能不符合要求时,应调整报警阈值或按照产品说明书要求更换气敏元件,然后将传感器报警阈值标定到探测器出厂设定值;
    c) 可燃气体探测器运行一年应重新检定,合格后方可使用,受检设备每次检查之后应粘贴标识并注明检查日期;
    d) 可燃气体探测器应避免在装修过程中及含硅环境中使用,避免引起探测器中毒,损坏敏感元件。
    5.17.2.3 模块
    检查要求:每季度检查模块类设备工作状态是否正常。
    保养方法:重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端,搪锡后重新连接。
    5.17.2.4 电池
    检查要求:
    a) 可燃气体探测报警系统中使用的备用蓄电池应采用免维护铅酸电池;
    b) 每月检查电池极柱和接线端子连接应牢固;
    c) 每季度对消防电源进行主备电切换测试,记录备电在标准负载下的持续工作时间,检查备用蓄电池电量状态是否正常。
    保养方法:
    a) 重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端,搪锡后重新连接;
    b) 更换电量状态不正常的蓄电池;
    c) 清除电池极柱周围可能出现的黄白色糊状物;
    d) 在电池接线柱上涂抹凡士林等保护剂防止氧化。
    5.17.2.5 紧急切断装置
    检查要求:
    a) 每月检查紧急切断装置外观,应无变形、损伤;
    b) 每半年手动、电动开闭紧急切断装置各1次,功能应正常。
    保养方法:
    a) 采用专用清洁工具清洁紧急切断装置;
    b) 紧急切断装置变形、损伤或失效应更换。
5.17.3 报废
    5.17.3.1 居住建筑内的可燃气体探测器使用年限为五年,商业和工业场所内的可燃气体探测器使用年限为三年,超过使用年限应报废。
    5.17.3.2 紧急切断装置使用年限为十年,超过使用年限应报废。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】北京建筑消防设施维修保养规程 DB11/T 1620-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读