中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.13 消防应急广播系统


5.13.1 维修
    5.13.1.1 扬声器、广播模块
    维修方法:
    a) 设备与底座脱落、接触不良,应重新紧固安装;
    b) 广播总线与设备底座接触不良,应重新压接广播总线,多股线应搪锡或压接线鼻,使总线与设备底座接触良好;
    c) 广播总线开路、接地或短路,应查找线路故障点,排除线路问题;
    d) 设备本身损坏应更换故障设备。
    5.13.1.2 主电源
    维修方法:
    a) 市电连续停电8小时时应关闭主电源,待市电恢复正常再开机;
    b) 检查主电源供电空气开关是否断开,确定供电回路正常后重新合闸,如合闸不成功更换开关;
    c) 主电源线路接触不良,可重新压接电源线;
    d) 主电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
    e) 主电源设备本身损坏应更换故障设备。
    5.13.1.3 备用电源
    维修方法:
    a)备用电池接线接触不良,宜用烙铁焊接或专用工具压接备电连接线;
    b)备用电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
    c)备用电源电压不足时,应检查电源充电装置,故障应更换备用电源;
    d)欠压蓄电池经充电24小时后重新测量,如仍不足则更换蓄电池。
5.13.2 保养
    5.13.2.1 应急广播音源、功放、分配类设备
    检查要求:
    a) 每月检查设备指示灯、显示屏、音响器件,应完好有效;
    b) 每季度检查设备接线端子有无松脱现象,线标端子标识是否清晰,设备接口是否接触不良;
    c) 每季度检查设备各项功能应正常;
    d) 每季度用万用表测量设备各项输出电压,应符合产品设计要求。
    保养方法:
    a) 采用清洁工具清洁设备接线端子处的灰尘;
    b) 紧固连接松动的设备端子,更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件;
    c) 电压值不满足说明书规定值时,应调整线路或更换故障设备;
    d) 电池应按照产品说明书要求保养。
    5.13.2.2 扬声器
    检查要求:
    a) 每季度检查扬声器工作状态是否正常;
    b) 每季度检查扬声器声响分贝数,应满足设计要求。
    保养方法:
    a) 重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接;
    b) 采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗扬声器表面污渍。
    5.13.2.3 模块类设备
    检查要求:每季度检查模块类设备工作状态是否正常。
    保养方法:重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接。
5.13.3 报废
    5.13.3.1 消防应急广播系统设备的使用年限不超过十二年,达到使用年限的产品应报废。报废应按照GB 29837的规定执行。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】北京建筑消防设施维修保养规程 DB11/T 1620-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读