中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.14 消防专用电话系统


5.14.1 维修
    5.14.1.1 消防专用电话分机、电话插孔
    维修方法:
    a) 设备与底座脱落、接触不良,应重新紧固安装;
    b) 电话线与设备底座接触不良,应重新压接电话线,多股线应搪锡或压接线鼻,使总线与设备底座接触良好;
    c) 电话线开路、接地或短路,应查找线路故障点,排除线路问题;
    d) 设备本身损坏应更换故障设备。
    5.14.1.2 主电源
    维修方法:
    a) 市电连续停电8小时时应关闭主电源,待市电恢复正常再开机;
    b) 检查主电源供电空气开关是否断开,确定供电回路正常后重新合闸,如合闸不成功更换开关;
    c) 主电源线路接触不良,可重新压接电源线;
    d) 主电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
    e) 主电源设备本身损坏应更换故障设备。
    5.14.1.3 备用电源
    维修方法:
    a) 备用电池接线接触不良,宜用烙铁焊接或专用工具压接备电连接线;
    b) 备用电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;
    c) 备用电源电压不足时,应检查电源充电装置,故障应更换备用电源;
    d) 欠压蓄电池经充电24小时后重新测量,如仍不足则更换蓄电池。
5.14.2 保养
    5.14.2.1 消防专用电话主机设备
    检查要求:
    a) 每月检查消防专用电话主机设备各指示灯,显示屏、音响器件,应完好有效;
    b) 每季度检查设备接线端子有无松脱,线标端子标识是否清晰,设备接口是否接触良好;
    c) 每季度检查主机各项功能应正常;
    d) 每季度用万用表测量主机各项输出电压,应满足产品设计要求。
    保养方法:
    a) 采用清洁工具清洁主机接线端子的灰尘;
    b) 紧固连接松动的设备端子,更换不清晰的标识、有锈蚀痕迹的端子垫片等部件;
    c) 设备输出电压值不满足说明书规定值时,应调整线路或更换故障设备;
    d) 电池按照产品说明书要求保养。
    5.14.2.2 消防专用电话分机
    检查要求:每季度检查消防专用电话分机工作状态是否正常。
    保养方法:
    a) 重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端,搪锡后重新连接;
    b) 采用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洗消防专用电话分机表面污渍。
    5.14.2.3 消防专用电话插孔
    检查要求:每季度使用便携式手柄电话检查消防专用电话插孔的通信功能。
    保养方法:重新紧固连接松动的端子,更换有锈蚀痕迹的螺丝、端子垫片等接线部件,去除有锈蚀的导线端,搪锡后重新连接。
5.14.3 报废
    消防专用电话系统设备的使用年限不超过十二年,达到使用年限的产品应报废。报废应按照GB29837的规定执行。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】北京建筑消防设施维修保养规程 DB11/T 1620-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读