中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 临氢材料


6.6.1 加氢站氢气系统使用的临氢材料应选用有成熟使用经验或经试验验证具有良好氢相容性的金属材料。
6.6.2 金属材料氢相容性试验应符合现行国家标准《氢气储存输送系统第2部分:金属材料与氢环境相容性试验方法》GB/T34542.2和《氢气储存输送系统第3部分:金属材料氢脆敏感度试验方法》GB/T34542.3的规定。
6.6.3 用于制造液氢管道、液氢增压泵、液氢汽化器等的受压元件材料,应采用具有良好氢相容性的奥氏体不锈钢或其他具有相同性能的材料,在操作条件下应满足机械性能、冷脆性和冲击性要求。
条文说明
    临氢材料的选择对氢气的使用安全性至关重要。因此增加本节,对临氢材料提出要求。
6.6.1 加氢站内包含储氢容器、压缩机、管道及附件、加氢机和各类仪器仪表,不同设备的工作压力、温度可能不同,考虑到氢脆影响因素多且复杂,与材料(化学成分、力学性能、微观组织等)、使用条件(压力、温度等)、应力水平和制造工艺密切相关,因此对于具体选用什么材料不作明确规定,仅提出原则性要求。目前,对于储氢容器的临氢金属材料推荐选用4130X、30CrMo或S31603,而站内氢气管道的材料较多选用S31603。
6.6.2 现行国家标准《氢气储存输送系统  第2部分:金属材料与氢环境相容性试验方法》GB/T 34542.2和《氢气储存输送系统  第3部分:金属材料氢脆敏感度试验方法》GB/T 34542.3分别对临氢金属材料氢相容性试验和氢脆敏感度试验的试验设备、试样、试验程序等进行了规定,因此作出此规定。
6.6.3 根据现行国家标准《压力管道规范  工业管道  第2部分:材料》GB/T 20801.2-2006对奥氏体不锈钢(如321、316L、304L、304、316)可用于最低使用温度-253℃的规定、现行行业标准《液氢加注车通用规范》QJ 3028-98中第3.2.3条对液氢内容器奥氏体不锈钢板(如0Crl8NillTi、0Crl9Ni9)的规定、液氢增压泵按照现行行业标准《往复式低温液体泵  技术条件》JB/T 9076-2016中第3.3.1条泵体奥氏体不锈钢(如S30408、S31603)的规定,并结合液氢管道系统304、316L等材料的实际使用经验制定本条款,操作条件主要考虑温度、压力和液氢特性等条件。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

加氢站技术规范 GB50516-2010(2021年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读