中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.2 设备安装


12.2.1 设备安装应具备下列条件:
    1 与设备安装相关的土建工程已检查验收合格,满足安装要求,并已办理交接手续;
    2 安装施工应按工程设计文件、图纸进行;
    3 设备及其附件已检查合格,其规格、型号及性能参数符合设计要求,并具有有效的质量证明文件;
    4 压力容器等产品质量证明书应符合现行国家标准的有关规定;
    5 气瓶应具有符合现行国家有关规定的产品合格证和批量检验质量证明书,且应有特种设备制造监督检验证书;
12.2.2 设备开箱检验,应由建设单位、工程监理单位的有关人员参加,应按装箱清单进行下列检查:
    1 核对设备的名称、型号、规格、性能参数,并检查包装状况;
    2 对主机、附属设备及零、部件进行外观检查,并核实零、部件的品种、规格、数量等;
    3 检查随机文件、技术资料和专用工具;
    4 检验后提出有签证的检验记录。
12.2.3 当设备有下列情况之一时,不得进行安装:
    1 产品质量证明文件性能参数不全或对其数据有异议;
    2 实物标识与质量证明文件标识不符。
12.2.4 检查核对设备安装位置和设备基础,应符合下列要求:
    1 核对设备安装位置和设备基础,符合设计图纸要求;
    2 核对实物与设备基础的一致性。
12.2.5 储氢容器等工程所用静置设备,应在制造厂整体制造,现场不得进行焊接工作。
12.2.6 固定式储氢压力容器,安装前应进行下列检查:
    1 核对出厂编号、检验钢印应与产品合格证一致;
    2 检查压力容器的附件、安全设施的型号、规格、数量和完好状况;
    3 储氢容器表面不得有水、油等污染性的物质。
12.2.7 固定式储氢压力容器的安装,应符合产品使用说明书和工程设计文件的要求,并应做到位置准确、固定平稳可靠,以及接管和附件安装正确。
12.2.8 氢气压缩机的安装,应按产品说明书和工程设计文件的要求进行,并应符合下列规定:
    1 安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的有关规定;
    2 压缩机安装后,可采用氮气试运转,并应以氢气或氨气进行负荷试运转,其最高排气压力应符合技术文件的要求。
12.2.9 加氢机安应按产品说明书和工程设计文件的要求进行,并应符合下列规定:
    1 安装前应对设备基础位置和尺寸进行复验,对于成排的加氢机,应划定共同的安装基准线,其平面位置的允许偏差应为±5mm,标高允许偏差应为±2mm;
    2 安装位置准确,固定可靠,接管、接线位置符合设计要求;
    3 加氢机的连接管线,从基础的基础坑引出后,管线坑应采用黄沙填满;
    4 安装后,应按产品说明书规定通电,进行整机的试运转,并检查下列事项:
        1)通气检查各种阀门、计量和测试仪器、仪表的实际使用性能;
        2)与储氢容器联动试运转,检查充装自控装置的实际使用性能;
        3)加氢枪应进行加氢充装泄漏测试,测试压力应按设计压力进行。
12.2.10 静置设备安装找平、找正后的允许偏差,应符合表12.2.10的规定。
静置设备安装允许偏差
    注:D为静置设备外径;L为卧式容器长度:H为立式容器高度。

条文说明
12.2.1 本条规定加氢站的设备,在施工安装前应具备的基本条件,如加氢站中的压力容器、气瓶等设备在安装前应具备符合国家现行标准的《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016、《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006-2014规定的产品质量证明书、合格证和质量检验证明书等。这些规定是参照我国现行的相关标准规范以及工程实践的经验教训制定的,只有具备了这些条件才能进行设备安装,若施工安装单位未按本条规定进行设备安装或业主在工程建设状况未达到本条规定的要求强制施工单位进行设备安装,由此引起的不良后果,包括工程施工质量、设备质量隐患以及安全隐患、经济损失等均应由责任方负责。
12.2.3 本条对于设备安装前,加氢站的建设单位或设备安装单位均可按本条要求对设备质量提出质疑,在未达到要求时,该设备不得进行安装。
12.2.5 鉴于本条所指的静置设备,一类是压力容器,在加氢站内大多数为高压或超高压压力容器;另一类是体量较大的常压设备。这些设备都需要大量的焊接工作或有的还要在焊接后进行规定的热处理,以提高设备的性能参数,因此本条规定这类设备应在相应设备制造厂整体制造,不得在现场进行焊接工作,尤其对于改建、扩建的加氢站更应严格执行本规定。
12.2.6、12.2.7 这两条是对固定式储氢压力容器或瓶式氢气储存压力容器组安装前检查和安装工作作出的规定。这里要说明的是储氢容器上的安全设施、附件安装质量十分重要,因此对固定式储氢压力容器,强调安装前应检查其附件、安全设施的型号、规格、数量和完好状况;而对瓶式氢气储存压力容器组,由于安全设施、附件均安装在连接管路上,所以强调应符合产品使用说明书和工程设计文件的要求。
    第12.2.6条的第3款主要强调压力容器内表面不能有污染。
12.2.8 由于在现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275中,已对各类压缩机的安装作了相关规定,本规范明确氢气压缩机的安装应符合该规范的规定。压缩机安装后可先采用氮气进行试运转,负荷试运转时为避免污染应采用氢气或氦气进行试运转。
12.2.9 加氢机是加氢站的关键设备之一,除应按产品使用说明书和工程设计文件的要求进行安装外,本条作出4款规定。这里强调说明的是:①由于加氢站内汽车频繁穿行的特点,加氢机的连接管线一般均由地下直埋或明沟敷设接入,为防止在管线坑内因操作不慎或其他原因造成的气体泄漏在坑内积聚,规定管线坑应采用充沙填满;②因为加氢过程的控制与储氢容器的压力等级和压力控制密切相关,所以加氢机安装后的试运转不仅应通气检查各仪器、附件、阀门的实际使用性能是否符合规定,还应与储氢容器联动试运转,检查加氢过程自动控制装置的实际使用性能。
12.2.10 本条是根据国家现行标准规范中有关静置设备安装时进行找平、找正及其找平、找正后的允许偏差的相关规定作出的要求。储罐修改为储氢容器,塔器修改为容器更准确。
12.2.11 此条删除。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

加氢站技术规范 GB50516-2010(2021年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读