中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.5 竣工验收


12.5.1 施工单位按合同规定范围内的工程全部完成后,应及时进行工程竣工验收。
12.5.2 工程竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。
12.5.3 工程竣工验收时,施工单位应提交下列文件:
    1 综合部分:
    1) 竣工技术文件说明;
    2) 开工报告;
    3) 工程竣工证书;
    4) 图纸会审记录、设计变更清单及其相应签证文件;
    5) 材料和设备质量证明文件及其复验报告。
    2 建筑工程:
    1) 工程定位测量记录;
    2) 地基验槽记录;
    3) 钢筋检验记录;
    4) 混凝土工程施工记录;
    5) 混凝土/砂浆试件试验报告;
    6) 设备基础允许偏差项目检验记录;
    7) 设备基础沉降记录;
    8) 钢结构安装记录;
    9) 钢结构防火层施工记录;
    10) 防水工程试水记录;
    11) 填方土料及填土压实试验记录;
    12) 合格焊工登记表;
    13) 隐蔽工程记录;
    14) 防腐工程施工检查记录。
    3 安装工程:
    1) 合格焊工登记表;
    2) 隐蔽工程记录;
    3) 设备开箱检查记录;
    4) 静置设备安装记录;
    5) 设备清理、检查、吹扫、置换、封存记录;
    6) 设备安装记录;
    7) 设备单机运行记录;
    8) 阀门试压记录;
    9) 安全阀调整试验记录;
    10) 管道系统安装检查记录;
    11) 管道系统试验记录;
    12) 管道系统吹扫/置换记录;
    13) 设备、管道系统防静电接地记录;
    14) 电缆敷设和绝缘检查记录;
    15) 报警系统安装检查记录;
    16) 接地体、接地电阻、防雷接地安装测定记录;
    17) 电气照明安装检查记录;
    18) 防爆电气设备安装检查记录;
    19) 仪表调试及其系统试验记录。
    4 竣工图。
    5 观感检查记录。
条文说明
    竣工验收是工程建设的最终成果评价,是施工单位将“产品”交付给建设单位的重要环节。根据现行国家标准规范的规定,工程竣工验收工作应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行。按规定验收合格,并经建设单位认可后,办理竣工验收手续。
    竣工验收时,由施工单位提交的竣工验收文件是工程竣工验收的依据和工程质量“终身制”的依据,建设单位应在相关各方的配合下进行认真核对,必要时应进行抽查检测或试验,并做好相关记录。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

加氢站技术规范 GB50516-2010(2021年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读