5.6 方位试验


5.6.1 试验步骤
    将试样安装于试验箱中,正面板处于水平面上,使其处于正常监视状态。试样在水平面内顺时针旋转,每次旋转45°,按5.3规定的方法,分别测量试样在不同方位的报警动作值。
5.6.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。