中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.16 振动(正弦)(耐久)试验


5.16.1 试验步骤
    将试样刚性安装于振动台上,试验期间,试样不通电。按GB/T16838中振动(正弦)(耐久)试验规定的试验方法对试样施加符合表3所示条件的振动(正弦)(耐久)试验,条件试验结束后,检查试样外观及紧固部位,按5.3规定的方法测量试样的报警动作值。
5.16.2 试验设备
    试验设备应满足GB/T16838的要求。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读