5.18 抗中毒性能试验


5.18.1 试验步骤
    使试样处于正常监视状态,将其中一只试样置于可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的试样,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)]和六甲基二硅醚蒸气浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体环境中,连续工作型探测器放置40min,单次测量型试样完整工作20次。将另一试样置于可燃气体浓度为1%LEL[探测一氧化碳的试样,一氧化碳浓度为10×10-6(体积分数)]和硫化氢浓度为(10±3)×10-6(体积分数)的混合气体环境中,连续工作型探测器放置40min,单次测量型试样完整工作20次。条件试验结束后,使试样处于正常监视状态20min,按5.3规定的方法分别测量试样的报警动作值。
5.18.2 试验设备
    试验设备应满足GB15322.1-2019中附录B的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

可燃气体探测器 第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器 GB15322.3-2019