中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 型式检验


7.2.1 凡属下列情况之一,应进行型式检验:
    ——新产品试制定型;
    ——消防产品市场准入规则有要求时;
    ——正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;
    ——产品停产两年后,恢复生产;
    ——发生重大质量事故整改后;
    ——出厂检验结果与上次型式检验(型式试验)有较大差异时;
    ——国家质量监督管理部门提出进行型式检验(型式试验)要求时;
    ——用户提出进行型式检验(型式试验)的要求时。
7.2.2 型式检验项目为5.1~5.11规定的全部内容。
7.2.3 型式检验的样品数为1台。
7.2.4 型式检验项目应全部符合本标准,有一项不合格,则判该产品为不合格。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防炮 GB19156-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读