中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 喷射性能


5.4.1 消防水炮的喷射性能应符合表4的规定。
表4 消防水炮喷射性能参数
5.4.2 消防泡沫炮的喷射性能应符合表5的规定。
表5 消防泡沫炮喷射性能参数
5.4.3 消防泡沫炮喷射中倍泡沫时,压力、流量、混合比应符合表5规定,射程应符合表5射程的70%,发泡倍数应大于20,50%析液时间(20℃时)应不小于300s。
5.4.4 消防干粉炮的性能参数应符合表6的规定。
表6 消防干粉炮喷射性能参数
5.4.5 脉冲消防水炮的性能参数应符合表7的规定。
表7 脉冲消防水炮喷射性能
5.4.6 两用消防炮的喷射性能应符合表8的规定。
表8 两用消防炮喷射性能参数
5.4.7 组合消防炮的喷射性能应分别符合表4、表5、表6、表8的规定。
5.4.8 对于流量可调的消防炮,在不同额定工况的喷射性能应分别符合表4、表5、表8的规定。

 

查找 上节 下节 返回
顶部

消防炮 GB19156-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读